Bonjour, une petite question par rapport au volume de douche des piscines.
Sur un immeuble d'habitation, on fait une piscine. à côté de cette piscine il y a une terrasse technique au meme niveau
que la piscine.
s'il y a une séparation par un grillage entre la partie piscine et la terrasse technique, est il possible
de mettre un chauffe eau solaire dans les 2 mètres du bord de la piscine?
Si on suit la norme on ne peut pas dans les 2 mètres, seulement s'il y a séparation d'un mur de 2 mètres.
mais dans le cadre ou cette terrasse est inaccessible je n'ai pas trouvé.
Merci d'avance
Nicolas
VOLUME piscine
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: VOLUME piscine
Bonjour,
Pourriez vous être un peu plus explicite SVP ou nous joindre un croquis?
Pourriez vous être un peu plus explicite SVP ou nous joindre un croquis?
Cordialement
GAS
GAS
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: VOLUME piscine
salut
un grillage n'est pas un mur
@+
un grillage n'est pas un mur
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: VOLUME piscine
Bonjour, en effet un grillage n'est pas un mur. j'avais un doute sur la considération du volume à prendre en compte.
Il faut donc un mur de 2m50 de hauteur.
le matériel n'a rien à faire dans ce volume.
Merci
Il faut donc un mur de 2m50 de hauteur.
le matériel n'a rien à faire dans ce volume.
Merci