inter differentiel type A

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

inter differentiel type A

Message par Invité »

Bonjour,le cumulus se situant dans la salle de bain,suis je obligé de mettre le disjoncteur sur l'inter type A?merci
Invité

Re: inter differentiel type A

Message par Invité »

Bonjour

non plutot sur le type AC
Le type A doit proteger en priorité les plaques chauffantes et le lave linge.
A+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: inter differentiel type A

Message par RFco »

salut


pour rappel, ne sont obligatoirement protégés par un type A que

plaques de cuisson
lave linge

pour les autres type de circuits,on fait ce que l'on veut

si on ajoute d'autres circuits spécialisés ou plus de deux circuits faibles consommateurs, on doit mettre un type A 63A

perso, je ne pose que des type A 63A


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...