Bonjour à tous,
J'aimerai savoir si je peux coupler ce moteur (380 volts) à un variateur de fréquence (230) afin de le faire fonctionner. Ce moteur entraîne une courroie, peut être vaudrait il mieux de changer le moteur par un monophasé ??? (concernant le prix ? rendement ?.....) Merci pour vos réponses.
infos moteur : Moteur 3 (alternatif) 50/60 Hz
0.75/0.9 kW
380-420/440-480V Etoile 2.4/2.4 A
220-240/250-280V Triangle 4.2/4.2 A
Cos F : 0.66/0.68
moteur d'équilibreuse
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: moteur d'équilibreuse
Bonsoir,
Aucun problème du moment que vous le couplez en triangle 220v (les 3 barrettes verticales).
Maintenant reste à savoir le prix d'un moteur mono équivalent et si il peut se changer facilement à la place du triphasé.
A mon avis le variateur doit être plus cher que le moteur mono.
Aucun problème du moment que vous le couplez en triangle 220v (les 3 barrettes verticales).
Maintenant reste à savoir le prix d'un moteur mono équivalent et si il peut se changer facilement à la place du triphasé.
A mon avis le variateur doit être plus cher que le moteur mono.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: moteur d'équilibreuse
ok merci pour la réponse !!
Connaissez vous des sites fiables pour l'achat d'un moteur mono ? neuf ou d'occas ?
Merci encore
Connaissez vous des sites fiables pour l'achat d'un moteur mono ? neuf ou d'occas ?
Merci encore
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: moteur d'équilibreuse
Bonsoir,
Je vous conseille de regarder d'abord les dimensions de votre moteur par rapport à celles des moteurs standards
https://sites.google.com/site/rebobinag ... ormalisees
et surtout le diamètre de l'arbre ce qui évite de retoucher a poulie.
Regardez votre MP s.v.p.
Je vous conseille de regarder d'abord les dimensions de votre moteur par rapport à celles des moteurs standards
https://sites.google.com/site/rebobinag ... ormalisees
et surtout le diamètre de l'arbre ce qui évite de retoucher a poulie.
Regardez votre MP s.v.p.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: moteur d'équilibreuse
bonjour, oui c'est le commutateur qui fait le choix du moteur, mais pour être sur qu'il y ai rien qui soit monter sur le circuit après les différantes sorties (et qui soit griller) j'ai branché les autres moteur a tour de rôle sur les plots du rabot.
je change les fils se matin pour voir. mon doute était surtout sur le type de moteur tri ou mono car c'était un moteur sans boite a borne.
merci
je change les fils se matin pour voir. mon doute était surtout sur le type de moteur tri ou mono car c'était un moteur sans boite a borne.
merci
Modifié en dernier par Candela le lun. 17 sept. 2012 10:01, modifié 1 fois.
Raison : suppression du lien commercial
Raison : suppression du lien commercial
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités