disjoncteur differentiel 500mA obgligatoire ?

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Invité

disjoncteur differentiel 500mA obgligatoire ?

Message par Invité »

bonjour,
messieurs les techniciens bienveillant.

j'ai des soucis dans l'installation domestique (9 ans d'age approx) :
-monophase
-9kv
-option base
-surface 80 m2
-pas de interrupteur differentiel
-que des disjoncteurs
-configuration "classique" : tout electrique : chauffe eau, radiateur, plaque, four, eclairage, prises, pas de pompe-chaleur, ni climatisation.

ca "saute" 2 / 3 fois par semaine le disjoncteur-erdf-500mA.
un electricien voisin me dit que s'il y a un disjoncteur-non-differentiel a la place de l'actuel, mon probleme sera resolu.
car, selon lui, c'est un probleme de mes frigos et que ca ne devrait pas "sauter" ...

par contre, il ne sait pas si erdf accepte, autrement dit, un disjoncteur-differentiel-500mA est obgligatoire ? ou bien juste un disj-non-diff. suffit ?

merci
Invité

Re: disjoncteur differentiel 500mA obgligatoire ?

Message par Invité »

Bonjour

Une protection differentielle est obligatoire .
A+
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: disjoncteur differentiel 500mA obgligatoire ?

Message par Carminas »

Bonjour

Le 500mA est obligatoire, ou alors vous n'avez pas envie de vivre vieux.

Si un appareil occasionne une fuite de courant occasionnelle supérieure à 500mA c'est qu'il a un défaut dangereux et qu'il faut le réparer ou le remplacer.

Pour votre sécurité je vous invite à poser en plus au moins un différentiel 30mA en tête de l'installation (bien qu'il n'y a ait pas d'obligation la norme n'étant pas rétroactive).

@+
Carminas
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: disjoncteur differentiel 500mA obgligatoire ?

Message par Candela »

Bonjour,
Tout à fait d'accord avec Carminas.
Conformément à la norme NFC14-100, ErDF exige une demande écrite du client pour la pose d'un DB non différentiel. Autant que je sache, elle n'est acceptée que si elle est suffisamment motivée par un professionnel compétent (nécessité de poser ce type de DB et présence d'autres dispositions assurant la sécurité), et de façon exceptionnelle pour des particuliers*.

N'oubliez pas que votre vie dépend de ces précautions...
Cordialement

*les installations domestiques remplissent très rarement les conditions citées.
Invité

Re: disjoncteur differentiel 500mA obgligatoire ?

Message par Invité »

Bonjour a tous,
suis "tout nouveau", ca a l'air convivial votre forum...
"techniquement parlant", on peut avoir un disj non diff puis en aval une presence de 3 interr diff dans le tableau ??
dans ce cas, la protection est-elle "acceptable" ? cette config. est-elle "recevable" par erdf ?

j'ai appris (quand j'etais jeune apprenti) qu'edf ne peut detecter d'une maniere automatique les "pertes" de kwh, sauf depuis l'apparition des disj diff 500mA.
si c'etait vrai, c'est quand meme "incroyable" a mes yeux qu'il n'y a pas de protection/detection plus efficace et autonome (vis a vis du disj) ?

je me dis : si le compteur laisse passer du jus, il doit "facilement" le quantifier en meme temps, son nom est bien COMPTEUR, apres tout ??
non ? c'est "si complique" qu'au point s'appuyer sur un disjoncteur ?

merci de nous apprendre sur ce point.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: disjoncteur differentiel 500mA obgligatoire ?

Message par Candela »

Bonjour,
martin57 a écrit : "techniquement parlant", on peut avoir un disj non diff puis en aval une presence de 3 interr diff dans le tableau ??
OUI
dans ce cas, la protection est-elle "acceptable" ? cette config. est-elle "recevable" par erdf ?
Les "experts" ErDF en parleront mieux que moi, mais je pense que c'est difficile à obtenir pour un particulier.
martin57 a écrit : si c'etait vrai, c'est quand meme "incroyable" a mes yeux qu'il n'y a pas de protection/detection plus efficace et autonome (vis a vis du disj) ?

je me dis : si le compteur laisse passer du jus, il doit "facilement" le quantifier en meme temps, son nom est bien COMPTEUR, apres tout ??
non ? c'est "si complique" qu'au point s'appuyer sur un disjoncteur ?
Vous comprendrez que sur un Forum, on ne va pas se mettre à vous expliquer en détail comment faire...
Disons que le DDR permet d'empêcher certains types de fraude.
Quand au compteur, il ne compte...que ce qu'on lui donne à compter!
Cordialement
Invité

Re: disjoncteur differentiel 500mA obgligatoire ?

Message par Invité »

Bonjour,

D'apres vous : je ne peut faire enlever ce disjoncteur donc.

--une soltion possible : le faire remplacer, mais si jamais le probleme persiste, je l'aurai paye pour rien ! comment en etre sur ?
--si non, comment faire accepter l'installation un non-diff avec les interr diff en aval, le cas echeant ?

en bref, je ne demande que ca fonctionne, avec ou sans le disj ; diff ou pas ; car actuellement, ca "saute" assez souvent "a mon gout"

votre avis ?

merci
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: disjoncteur differentiel 500mA obgligatoire ?

Message par GAS »

Bonjour,
Je partage également la prudence que Carminas et Candela ont témoignée sur leur posts respectifs.
Votre installation est actuellement surveillée par un disjoncteur différentiel qui est notamment destiné à assurer la protection des personnes et des biens contre les contacts indirects avec des masses mises accidentellement sous tension.
La sagesse et la prudence recommandent donc de ne pas envisager de le faire déposer.
Votre installation mériterait de surcroît la mise en place en aval de ce disjoncteur d'un ou plusieurs autres dispositifs différentiels à haute sensibilité ( 30 mA).
En l'état actuel des éléments que vous nous communiquez, rien de laisse affirmer qu'il s'agisse d'un courant de fuite sur vos récepteurs.
Il est fort possible en effet, qu'à un instant donné, votre consommation ait dépassé la puissance souscrite par votre abonnement (9 Kw) et se traduise ainsi par une surcharge au niveau du disjoncteur de branchement. Ce disjoncteur joue également un rôle de limiteur d'intensité au regard du calibre du réglage qui lui a été affecté par le fournisseur d'énergie (ERDF).
Cordialement
GAS
Invité

Re: disjoncteur differentiel 500mA obgligatoire ?

Message par Invité »

bonjour,

depuis debut l'hiver nov-dec 2011, j'ai ajoute un petit radiateur d'appoint dans la SdB.
c'est le seul changement.
depuis mar-2012 j'ai la coupure 2 / 3 fois la semaine.
vous me preconisez de faire remplacer le disj ?
ou quelle est la solution ?

merci
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: disjoncteur differentiel 500mA obgligatoire ?

Message par GAS »

Re,
Dans un premier temps, vous pouvez observer si ces déclenchements sont consécutifs à la mise en route d'appareils spécifiques, s'ils ont lieu dans la même plage d'horaire et enfin si votre disjoncteur est chaud au toucher lorsqu'il déclenche.
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités