Bonjour,
Dans une armoire industrielle, alimentée via un câble 5*35 mm2, protégé en amont par 1 disj 125A, est il permis de relier l'inter au disjoncteur général ( les deux calibrés a 125A), par le biais de 3 fils de 25mm2 pour les phases et 1fil de 16 mm2 pour le neutre ?
Cette éventualité est motivée par la disponibilité de fil bleu de cette section.
Il est bien entendu possible de manchonner le fil de neutre de couleur bleu mais j'ai souvent entendu dire que dans un réseau équilibré, le neutre n'était pas "chargé".
Je pars du principe qu"un court circuit entre phase, via le conducteur de neutre n' est pas envisageable a cet endroit de l'installation.
Merci de m'éclairer sur ce sujet.
Section du neutre en SLT IT
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Section du neutre en SLT IT
Bonjour,
C'est possible, mais à 3 conditions :
-votre conducteur doit être en Cuivre (>16² Cu ou 25² Al, 524.2.3)
-le taux d'harmonique 3 doit être </=15%
-le conducteur neutre doit être protégé pour sa section, donc 16 mm² : il faut un déclencheur 3P+N, ou un DDR en amont
Cordialement
C'est possible, mais à 3 conditions :
-votre conducteur doit être en Cuivre (>16² Cu ou 25² Al, 524.2.3)
-le taux d'harmonique 3 doit être </=15%
-le conducteur neutre doit être protégé pour sa section, donc 16 mm² : il faut un déclencheur 3P+N, ou un DDR en amont
Cordialement
Re: Section du neutre en SLT IT
Bonsoir,
Merci d'avoir eclairé le paragraphe de la Nfc 15-100 qui traite du sujet.
Lorsque vous dites:
Le conducteur neutre doit être protégé pour sa section, donc 16 mm² : il faut un déclencheur 3P+N, ou un DDR en amont
Qu'entendez vous par déclencheur?
Merci
Merci d'avoir eclairé le paragraphe de la Nfc 15-100 qui traite du sujet.
Lorsque vous dites:
Le conducteur neutre doit être protégé pour sa section, donc 16 mm² : il faut un déclencheur 3P+N, ou un DDR en amont
Qu'entendez vous par déclencheur?
Merci
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Section du neutre en SLT IT
Bonsoir,
Il s'agit de la partie du disjoncteur qui détecte les surintensités et donne l'ordre de déclenchement aux pôles.
Selon les appareils et les calibres, le déclencheur peut être interchangeable ou non, fixe au réglable, électromécanique ou électronique, sélectif, retardé....
Cordialement
Il s'agit de la partie du disjoncteur qui détecte les surintensités et donne l'ordre de déclenchement aux pôles.
Selon les appareils et les calibres, le déclencheur peut être interchangeable ou non, fixe au réglable, électromécanique ou électronique, sélectif, retardé....
Cordialement
Re: Section du neutre en SLT IT
Bonjour,
Tout y est.
Merci
Tout y est.
Merci
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
