Bonjour,
La norme impose dans des locaux pour travailleur une boucle de fond de fouille notament sur les poteaux mettalique.
Dans le cadre d'une extension nous devons mettre en oeuvre la boucle de fond de fouille mais doit on prendre tout les poteaux ou seulement une rangé en sachant que les poteaux sont relié ensemble entre eux.
De plus m'est il possible de recuperer la terre du batiment existant pour realiser l'extension ou suis-je obligé de revenir a la barrette principal.
Je n'ai rien vu de clair sur la norme.
D'avance merci
FOND DE FOUILLE
- philippe68
- Assidu

- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: FOND DE FOUILLE
Bonjour,
la prise de terre en fond de fouille doit être réalisée sur toute la périmètre de la construction
Dans le cas des bâtiments à charpente métallique, les poteaux doivent être raccordés au conducteur de terre posé en fond de fouille. Le nombre n'est pas spécifié mais il est d'usage d'en relier un sur deux voir un sur trois.
Dans le cadre d'une extension il est impératif que les prises de terre soient interconnectées, on ne peut avoir qu'une seule prise de terre des masses dans un bâtiment. Cela peut être réalisée directement au niveau du fond de fouille en repartant du conducteur de terre existant.
Cordialement
la prise de terre en fond de fouille doit être réalisée sur toute la périmètre de la construction
Dans le cas des bâtiments à charpente métallique, les poteaux doivent être raccordés au conducteur de terre posé en fond de fouille. Le nombre n'est pas spécifié mais il est d'usage d'en relier un sur deux voir un sur trois.
Dans le cadre d'une extension il est impératif que les prises de terre soient interconnectées, on ne peut avoir qu'une seule prise de terre des masses dans un bâtiment. Cela peut être réalisée directement au niveau du fond de fouille en repartant du conducteur de terre existant.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités