Spot 220v/12v besoin de conseils

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Spot 220v/12v besoin de conseils

Message par Candela »

Bonjour,
matrix a écrit :
Mais, je ne me rend pas bien compte de ce que cela signifie 105w de chaleur???
environ combien en degré celsius?
Impossible à dire comme cela, cela dépend des matériaux du plafond (isolant ou non), de la ventilation éventuelle, de la surface...
Une partie de la chaleur reviendra dans la pièce à travers le placo du faux-plafond.
Il est courant d'avoir entre 40 et 50°C dans l'espace entre faux-plafond et plafond...
Cordialement
Invité

Re: Spot 220v/12v besoin de conseils

Message par Invité »

je vous pose la question,

Car je n'ai pas d'aération dans ce plafond, est-ce dangereux?
Et je me posais la question, car j'ai une gaine souple de 80mm pour ma vmc dedans, est-ce-qu'il y a des risque pour que ça l’endommage?


Merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Spot 220v/12v besoin de conseils

Message par Candela »

Re,
Non, il n'y a pas de risque avec ces températures : plus vous monterez, plus le faux -plafond (placo) laissera passer de chaleur, ce qui empêche de monter trop haut.
Cordialement
Invité

Re: Spot 220v/12v besoin de conseils

Message par Invité »

donc je peux rester en spot 12v pas besoin de led?
Et ma gaine de vmc souple ne risquera rien.