Obligations de ID type A

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

Obligations de ID type A

Message par Invité »

Bonjour

Pouvez vous ma dire si n'est obligatoire que avoir le ID type A pour les appareils plaque de cuisson et le lave linge?
Puis je raccorder des circuits de eclairage et prises aussi?

Merci
Avatar du membre
ror
Assidu
Assidu
Messages : 132
Enregistré le : jeu. 14 janv. 2010 08:03
Contact :

Re: Obligations de ID type A

Message par ror »

bonsoir,

oui c'est obligatoire,
vous pouvez raccorder d'autres circuits, il est admis 1 circuit écl et 1 circuit pc non spécialisé pour un ID 40A, + pour un ID 63A
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Obligations de ID type A

Message par RFco »

salut


précision :

ce sont maxi deux circuits faibles consommateurs non spécialisés en plus des plaques et du lave linge pour un typa A 40A


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Obligations de ID type A

Message par Invité »

Merci

Je comprendre
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités