Démarrage meule triphasée en mono
-
Invité
Démarrage meule triphasée en mono
Bonjour,
j'ai récupérer une meule d'établi qui était en tri 230 (je suppose car il y a 6 fils en sortie moteur et il sont court-circuité 2 par 2 et il sont connecté dans un suc) d'une puissance de +- 1000 watt (il n'y a rien d'écrit dessus, c'est une supposition).
Je dispose uniquement du mono à mon domicile, comment puis-je la faire fonctionner?
ps: j'ai essayer avec un condo de 6uF mais elle tourne au ralentit et n'a aucun couple!!
merci de votre aide
j'ai récupérer une meule d'établi qui était en tri 230 (je suppose car il y a 6 fils en sortie moteur et il sont court-circuité 2 par 2 et il sont connecté dans un suc) d'une puissance de +- 1000 watt (il n'y a rien d'écrit dessus, c'est une supposition).
Je dispose uniquement du mono à mon domicile, comment puis-je la faire fonctionner?
ps: j'ai essayer avec un condo de 6uF mais elle tourne au ralentit et n'a aucun couple!!
merci de votre aide
Re: Démarrage meule triphasée en mono
Salut.
Il n'y a pas de plaque signalétique sur votre meule ???
Tri 230v ??? qu'est ce qui vous fait dire cela ???
Il n'y a pas de plaque signalétique sur votre meule ???
Tri 230v ??? qu'est ce qui vous fait dire cela ???
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Démarrage meule triphasée en mono
Bonjour,
Chris3be a raison d'après ce couplage il est plus que possible que ce soit un couplage triangle donc à priori en tri 220.
En nommant les couplages 1, 2, 3, il s'agit de brancher le secteur sur 1 et 2 et le condensateur sur 2 et 3 (si il tourne à l'envers de brancher le condensateur sur 1 et 3).
Vous n'avez pas dit le diamètre des meules mais un condensateur de 6µf me parait un peu jeune, un 8 µf devrait mieux aller si ce sont des meules de 150, mais si c'est du 200 il faut mettre un peu plus costaud encore.
Chris3be a raison d'après ce couplage il est plus que possible que ce soit un couplage triangle donc à priori en tri 220.
En nommant les couplages 1, 2, 3, il s'agit de brancher le secteur sur 1 et 2 et le condensateur sur 2 et 3 (si il tourne à l'envers de brancher le condensateur sur 1 et 3).
Vous n'avez pas dit le diamètre des meules mais un condensateur de 6µf me parait un peu jeune, un 8 µf devrait mieux aller si ce sont des meules de 150, mais si c'est du 200 il faut mettre un peu plus costaud encore.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: Démarrage meule triphasée en mono
ok je vais essayer avec une capa plus gros,
le diamètre fait 200mm
le diamètre fait 200mm
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Démarrage meule triphasée en mono
Bonjour,
Alors il faut au moins 16µf si ce n'est pas 20.
Alors il faut au moins 16µf si ce n'est pas 20.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: Démarrage meule triphasée en mono
comment pourrais-je connaître la puissance du moteur ? (il n'y a plus de plaque signalétique)
car en fonction de cette puissance, je pourrais calculer la capa..., car à mon avis je vais devoir l'acheter et c'est dommage de se tromper.
Est-il grave si je surdimensionne la capa ?par exemple 50uF
car en fonction de cette puissance, je pourrais calculer la capa..., car à mon avis je vais devoir l'acheter et c'est dommage de se tromper.
Est-il grave si je surdimensionne la capa ?par exemple 50uF
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Démarrage meule triphasée en mono
re,
A mon avis le moteur ne doit pas faire plus de 0,75kw dont le maxi acceptable est de 40µf en dessus vous allez le faire chauffer pour rien si vous mettez plus fort..
A mon avis le moteur ne doit pas faire plus de 0,75kw dont le maxi acceptable est de 40µf en dessus vous allez le faire chauffer pour rien si vous mettez plus fort..
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: Démarrage meule triphasée en mono
J'ai essayé avec :
capa 25uF -->moteur ne se lance pas
capa 37uF-->le moteur se lance et arrive à régime après +-15s
capa 50uF-->le moteur se lance et arrive à régime après +-5s
ps: j'ai à chaque fois mis en // une capa supplémentaire pour obtenir ces valeurs de capa.
Le moteur chauffe quand même, alors est-ce mieux de mettre 37uF ou 50uF ???
capa 25uF -->moteur ne se lance pas
capa 37uF-->le moteur se lance et arrive à régime après +-15s
capa 50uF-->le moteur se lance et arrive à régime après +-5s
ps: j'ai à chaque fois mis en // une capa supplémentaire pour obtenir ces valeurs de capa.
Le moteur chauffe quand même, alors est-ce mieux de mettre 37uF ou 50uF ???
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Démarrage meule triphasée en mono
Bonjour,
C'est sûr que l'on doit plus près de la vérité avec un 50 qu'un 37.
je ne sais pas ce que vous appelez chauffer, car il ne faut pas oublier que votre moteur est un moteur triphasé, alors quoique vous fassiez il chauffera toujours.
C'est sûr que l'on doit plus près de la vérité avec un 50 qu'un 37.
je ne sais pas ce que vous appelez chauffer, car il ne faut pas oublier que votre moteur est un moteur triphasé, alors quoique vous fassiez il chauffera toujours.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée