taille des câbles

Message par Invité »

Bonjour, je dois relié une éolienne à un coffret, mon éolienne fait 200Vdc pour 3A. J'ai calculé qu'il me faudra des sections de câble de 2.5mm² mais cela me semble vraiment faible. Est-ce correct ou dois-je augmenter un peu la section?

Merci pour vos réponses!
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: taille des câbles

Message par Candela »

Bonjour,
En domestique, un conducteur 2,5mm² peut être protégé par un disjoncteur 20 A max; alors, pour 3 A, il n'y a vraiment pas de problème...
Cordialement