Liaison coffret edf maison

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

Liaison coffret edf maison

Message par Invité »

Bonjour !
Dans une gaine tpc rouge de diamètre 75 ( mini demandé par edf ) la norme " promotelec" autorise le passage du cable d'asservissement dans cette même gaine...bien !
Maintenant,concernant la tpc verte ( ptt ),quel diamètre de gaine doit-on prévoir et surtout...Combien de gaines faut-il ?
Je lis souvent une gaines ....ou deux gaines ! ! ! ...
Si deux gaines ! ! !...........WHY ? ? :-o :-o
Merci.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1270
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Liaison coffret edf maison

Message par pericles »

bonsoir,
le fournisseur FT préconise 2 gaines TPC verte Ø 25
le document format pdf
http://boutique.orange.fr/vf/client/dem ... tation.pdf

le branchement au réseau téléphonique L'adduction de votre nouvelle ligne téléphonique.
http://assistance.orange.fr/le-raccorde ... e-3959.php
cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Liaison coffret edf maison

Message par RFco »

hello


NON, ce qui est demandé ce sont des TPC de 40...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
pericles
Expert
Expert
Messages : 1270
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Liaison coffret edf maison

Message par pericles »

Bonjour à tous,

merci Rfco de la remarque , j'ai encore confondu diamètre intérieur et extérieur, de plus j'avais fait un mémo sur les canalisations enterrées :-o
voir http://www.casimages.com/f.php?f=120330010229784824.pdf

comme on dit « se coucher tard...... nuit » 8-)

cordialement
Invité

Re: Liaison coffret edf maison

Message par Invité »

Bonjour !
merci à vous deux... :-)
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités