amélioration sur systeme électrique chez moi

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

amélioration sur systeme électrique chez moi

Message par Invité »

Bonjour,

Je vais devoir améliorer le circuit électrique chez moi car il me semble insuffisant. L'Ancien à qui j'ai acheter la maison ne possède que des disjoncteur 10A pour la lumière et 16A pour les prises électriques.
Je vais dégager sa chaudière propane ainsi que la cuve (enfin ça c'est pour total) et mettre, un chauffe-eau, et dans un premier temps de simple convecteur relié a des thermostats d'ambiance. 1 Convecteur par pièce de 1500w en moyenne.
Je vais aussi rajouter : une machine a lavé, une cuisinière avec bouteille de gaz, un lave linge, le tout se trouve dans la même pièce.

et je suis néophyte en électricité, mais n'ayant pas l'argent pour faire appelle a des pros, et que surtout ça me permet d'apprendre, je vais tout faire par moi même, sa prendra le temps qu'il faudra.

En fouillant sur ce site et sur le web voila ce que compte faire, mais attention je ne suis sur de rien, c'est pour ça que je vous en fait part avant de vraiment le faire :

placer 1 un contacteur jour/nuit le relié et a un disjoncteur 20A et 2 A pour le réserver au chauffe-eau câblé en 2.5.
placer 1 un contacteur jour/nuit le relié et a un disjoncteur 16A et 2 A pour le réserver au convecteurs chambre et séjour câblé en 2.5.
placer 1 un contacteur jour/nuit le relié et a un disjoncteur 16A et 2 A pour le réserver au convecteurs salon salle de bain,bureau câblé en 2.5.

J'utilise 2 disjoncteurs pour les convecteurs, car il parait qu'il ne faut pas dépasser 4500w sur chacun.
Est il possible de tout relier au même contacteur jour/nuit ainsi que le disjoncteur 2A ?

Apparemment il faut réserver 1 disjoncteur pour chaque gros électroménager, ce qui m’embête un peu mais bon :s donc :
un disjoncteur 32A pour la cuisinière câble 6mm
un disjoncteur 20A pour le lave vaisselle câble 4mm
un disjoncteur 20A pour le lave linge câble 4mm

Suis vraiment obligé de faire ça pour respecter les normes, ou bien puis-je tout mettre sur un seul disjoncteur 20A ? est ce que du câble 2.5mm ne suffirait pas ?

Pour ce qui est du raccordement des convecteurs sur les 3 fils rouge vert bleu. Comme je n'y connais rien je comptais faire comme ça :
couper les 3 fils, mettre un domino, faire entrer les 3 fils à droites du domino,mettre les fils du convecteur à gauche du domino avec les 3 fils restant pour la continuité du câblage. Mais est ce vraiment bien de faire ça ?


Le gros électroménager et les convecteurs sont jamais fournis avec des prises. C'est toujours juste les 2 fils rouge et bleu. Mais puis-je créer moi même ces prises pour les brancher aux murs ? est ce que c'est contre indiqué ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: amélioration sur systeme électrique chez moi

Message par Carminas »

Re Bonjour

Je comprend que pour des raisons économiques vous vouliez vous passer d'un pro, mais si vous voulez faire les choses sécurisées et dans les normes et dans les règles de l'art vous avez intérêt à vous documenter un peu, sinon vous courrez à la catastrophe.

Je vous conseille d'acheter le petit livre indispensable sur l'Installation Electrique des Locaux d'Habitation édité par Promotelec, en vente 15 € sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
http://librairie.promotelec-services.co ... /index.htm

Voir également les liens suivants édités par des fabricants de matériels électriques :
http://pdf.hager.com/FrmViewer.aspx?c_c ... ndsession=
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... /index.htm

Si vous vous interessez aux aspects pratiques de la mise en oeuvre, vous pouvez acheter "L'installation électrique comme un pro !" de Thierry Gallauziaux et David Fedullo aux éditions Eyrolles.
http://www.editions-eyrolles.com/Auteur ... uziaux?xd=

Pour répondre plus précisément à vos interrogations
deuval a écrit : placer 1 un contacteur jour/nuit le relié et a un disjoncteur 16A et 2 A pour le réserver au convecteurs chambre et séjour câblé en 2.5.
placer 1 un contacteur jour/nuit le relié et a un disjoncteur 16A et 2 A pour le réserver au convecteurs salon salle de bain,bureau câblé en 2.5.

J'utilise 2 disjoncteurs pour les convecteurs, car il parait qu'il ne faut pas dépasser 4500w sur chacun.
Est il possible de tout relier au même contacteur jour/nuit ainsi que le disjoncteur 2A ?
Je ne vois pas l'intérêt d'utiliser un contacteur jour nuit pour vos radiateurs, sauf si vous voulez ne les faire fonctionner que pendant les heures.
Mais habituellement ce genre de fonctionnement n'a un intérêt qu'avec de gros et lourds radiateurs à accumulation. Car sinon vous allez avoir froid en journée
Mais si c'était le cas, il faut un seul disj 2A pour l'ensemble des circuits que vous pilotez et un contacteur par disjoncteur

A moins que vous n'évoquiez le pilotage de vos radiateur à partir d'un thermostat, mais dans ce cas, il faut un contacteur par thermostat (je n'ai toujours pas saisi l'intérêt un radiateur possédant déjà son propre thermostat)

A noter si vous voulez respecter la norme, que le radiateur de la salle de bain doit avoir son propre disjoncteur dédié.
deuval a écrit : Apparemment il faut réserver 1 disjoncteur pour chaque gros électroménager, ce qui m’embête un peu mais bon :s donc :
un disjoncteur 32A pour la cuisinière câble 6mm
un disjoncteur 20A pour le lave vaisselle câble 4mm
un disjoncteur 20A pour le lave linge câble 4mm

Suis vraiment obligé de faire ça pour respecter les normes, ou bien puis-je tout mettre sur un seul disjoncteur 20A ? est ce que du câble 2.5mm ne suffirait pas ?
Oui il faut respecter ces normes.
Un circuit spécialisé 6² 32A pour les plaques ou la cuisinière
Au moins 3 circuits spécialisés 2,5² 16A ou 20A pour lave-linge, lave-vaisselle, four, sèche-linge, congélateur
Un seul appareil par disjoncteur et pas besoin de 4²
deuval a écrit : Pour ce qui est du raccordement des convecteurs sur les 3 fils rouge vert bleu. Comme je n'y connais rien je comptais faire comme ça :
couper les 3 fils, mettre un domino, faire entrer les 3 fils à droites du domino,mettre les fils du convecteur à gauche du domino avec les 3 fils restant pour la continuité du câblage. Mais est ce vraiment bien de faire ça ?
Pour chaque circuit prévoir 4 fils :
- phase
- bleu : neutre
- vert/jaune : terre
- noir : fil pilote en 1,5²
Si des fils ne sont pas utiliser les laisser en attente par exemple comme ceci

Image
deuval a écrit : Le gros électroménager et les convecteurs sont jamais fournis avec des prises. C'est toujours juste les 2 fils rouge et bleu. Mais puis-je créer moi même ces prises pour les brancher aux murs ? est ce que c'est contre indiqué ?
Les radiateurs ne se connectent pas sur une prise mais avec un raccordement fixe pour sortie de câble
Les plaques, cuisinières, four cela dépend des modèles, il faut adapter sortie de câble ou prise en fonction du modèle acheté
Lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, congel se raccordent toujours sur une prise
Il y a toujours un fil vert/jaune pour la terre

@+
Carminas
Invité

Re: amélioration sur systeme électrique chez moi

Message par Invité »

J'ai vu avec EDF, et chez moi les heures creuses seraient de 01H30 07H30 20H00 22H00.
De base je pensais que, pour pouvoir bénéficier de leur tarif, il fallait absolument utiliser un contacteur jour/nuit. Mais apparemment non. du moment qu'un engin électrique tourne durant ces heures a l'aide d'un programmateur, c'est bon.Du coup j'abandonne l'idée de mettre mes convecteur sur un contacteur jour/nuit, ainsi si j'ai besoin de les faire tourner en heure pleine je pourrais.

Pourquoi l'idée du thermostat et du programmateur. C'est que je possède de simple convecteur, leur systèmes de thermostat, si je peux appeler ça comme ça, est une simple molette allant de 1 à 10. à 10 le temps entre chaque chauffe serra très cour voir inexistant, et 1 le temps sera très long. C'est pour ça que dans un précédant poste, je voulais combiner programmateur et thermostat, pour que cela s'actionne durant les heures creuses, voir un peu durant les heures pleine, et de maintenir une température 19°/20° à l'aide du thermostat externe.
Question programmateurs, c'est pour ça que je voudrais créer des prises pour les radiateurs, pour que je puissent les brancher sur ces programmateurs.

J'ai acheter les bouquins que vous m'avez cité.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: amélioration sur systeme électrique chez moi

Message par Carminas »

Bonjour

Toute l'électricité que vous consommez pendant les heures creuse est au tarif heure creuse indépendamment du fait que vous passiez par un contacteurJN

Le contact heure creuses associé au contacteur JN permet juste d'enclencher automatiquement certains appareil comme le chauffe-eau uniquement pendant les heures creuses.

@+
Carminas
Invité

Re: amélioration sur systeme électrique chez moi

Message par Invité »

me revoila, j'ai commencé a acheter le nécessaire, et je bloque sur le tableau...

La photo du tableau téléchargeable ici :
http://dl.free.fr/jX6PmOI58

d’après la notice ridicule, voir inexistante, c'est un tableau 12 modules. Je trouve le nombre de borne curieux :
La borne verte : 26 trous
la noir : 6
la bleu : 6

Je comprends que sur le noir je branche les phases, la bleu les neutres mais dans le meilleur des cas je ne branche que 6 module pas 12 :s. Pourquoi la borne verte possède t elle 26 trous ?!

il y a des indications sur la borne verte que je ne comprend pas

au dessus des trou de 1 à 6 :5/25
au dessus des trous de 7 à 20 : 400v 1.5/16 100a
au dessus des trous de 21 à 26 : 5/25

entre les trous 6 et 7 ainsi que 20 et 26, il semble qu'il y a une barre verticale pour montrer comme une séparation.

Ce que je voulais faire c'est :
relier la phase du disjoncteur sur la borne de phase noir
relier le neutre du disjoncteur sur la borne neutre bleu.

puis relier mes composants a ma borne bleu et noir. Mais ainsi je ne met que 6 composants et non 12, et je n'utilise que la borne bleu et noir , et absolument pas de la verte.
Comment faire pour bien utiliser ce tableau ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: amélioration sur systeme électrique chez moi

Message par Carminas »

Bonsoir

Les borniers noir et bleu sont les borniers phase/neutre

Dessus vous branchez :
- les fils en 10² ou 16² qui arrivent du disjoncteur de branchement
- les fils en 10² ou 16² qui partent vers l'interrupteur différentiel 30mA de la première rangée
- les fils en 10² ou 16² qui partent vers l'interrupteur différentiel 30mA de la deuxième rangée
Les autres trous peuvent servir pour alimenter dans le futurs d'autres interrupteurs différentiel ou le câble à destination d'un éventuel tableau divisionnaire

Les différents disjoncteurs d'une rangée sont alimentés à partir de l'interrupteur différentiel par des peignes.

Le bornier vert est le bornier de terre.
On y raccorde :
- le fil de terre 10² ou 16² en provenance de la barettte de terre.
- les conducteurs de terre de chaque circuit.
C'est pour cela qu'il y en a beaucoup

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités