Invité

saignée et porte

Message par Invité »

salut

est -il possible de faire une saignée horizontale au dessus d'une porte? entre le plafond et la porte??

je dois ajouter une applique et pas d'autre solution que de faire une saignée de 1m!

sa me pose pas de pb mais je me pose la question du fait de la porte!

merci
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: saignée et porte

Message par GAS »

Bonjour,
Par référence à l'article A 1.3.3.6 6 § b de la norme UTE C 15-520, les encastrements horizontaux au dessus des baies ne sont pas admis.
Cordialement
GAS
Invité

Re: saignée et porte

Message par Invité »

bonjour
La cloison est en quel type de matériau ?
a+
Invité

Re: saignée et porte

Message par Invité »

C'est un mur porteur.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: saignée et porte

Message par GAS »

Bonjour,
pol5700 a écrit :C'est un mur porteur.
Hors mis le cas du linteau, quelle est la nature des matériaux?
Cordialement
GAS
Invité

Re: saignée et porte

Message par Invité »

c'est de l’agglo recouvert de plâtre
surement isolé vu que c'est un mur extérieur
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: saignée et porte

Message par GAS »

Re,
pol5700 a écrit :c'est de l’agglo recouvert de plâtre
surement isolé vu que c'est un mur extérieur
Autant pour moi j'ai fait référence à une version antérieure de la NFC 15-520 (celle de 1998) qui est aujourd'hui annulée. :(
La version en vigueur est semble-t-il celle de Juillet 2007 et plus particulièrement son annexe A § A.4 qui précise dans le cas de "murs non-porteurs en éléments de maçonnerie de petits éléments, cloisons de distribution et doublages":
".les saignées horizontales ne peuvent être réalisées que sur une seule face de la cloison ;
·les saignées, trous de scellement et découpes doivent être exécutées à l'aide de machines à rainurer ou à percer ;
·les saignées sont pratiquées en suivant l'alignement des trous des éléments constitutifs de la cloison, s'ils en comportent :
·en tracé horizontal, la saignée ne peut être exécutée que sur une longueur de 0,50 m de part et d'autre de l'intersection de deux cloisons ou d'une cloison et d'un mur, et sur une longueur de 1 m de part et d'autre d'une saignée verticale"

Pour les murs porteurs le § A3.3 est plus 'indigeste": :-D
"-Les saignées et réservations ne doivent pas dégrader la résistance du mur, ni, dans le cas des murs donnant sur l'extérieur, son étanchéité.
- Ces saignées et réservations doivent être validées par le concepteur sauf si elles s'inscrivent dans les limites du paragraphe.
- Le concepteur pourra s'inspirer des règles de conception de l'eurocode 6 (prEN 1996,8.6) saignées et réservations aux niveaux des murs.
Le concepteur pourra également prendre en compte pour le dimensionnement du mur sous charges (pour autant que la profondeur des saignées, n'excède pas les 1/3 de l'épaisseur totale du mur) :
·dans le cas des saignées verticales, le linéaire de murs non dégradés ; Si besoin, la largeur cumulée des zones de saignées pourra être prise en compte au prorata de l'épaisseur de mur non dégradée ;
·dans le cas de saignées horizontales ou inclinées localisées sur les 1/8é de la hauteur d'étage du mur au dessus du niveau du plancher, on prendra en compte l'épaisseur de murs non dégradées sur le linéaire correspondant de mur."

Le §A.3.3.2 précise en outre :
"Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter les saignées horizontales et parallèles aux arêtes des parois, il convient de localiser les saignées sur 1/8 de la hauteur d'étage du mur, au-dessus ou au-dessous du niveau du plancher, et la profondeur totale, y compris celle d'un trou atteint lors de l'exécution de la saignée, est généralement inférieure à la taille maximale indiquée au Tableau A.3. Si ces limites sont dépassées, il est recommandé de vérifier la résistance aux charges verticales, au cisaillement et en flexion par le calcul.Tableau A.3 Tailles des saignées horizontales et parallèles aux arêtes des parois en maçonnerie, admises sans calcul".
Désolé, mais je n'ai pas d'autre élément de réponse à vous communiquer ;-)
Cordialement
GAS