moteur 380 tri en 220 mono possiblie ?

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Invité

moteur 380 tri en 220 mono possiblie ?

Message par Invité »

Bonjour, je viens de naviguer sur le site et je vois que l'on peut modifier une moteur triphasé en monophasé.
Mais mon soucis est le suivant, mon moteur est un moteur asynchrone de marque leroy somer.
Les caractéristiques sont les suivantes:
Année 85
W 0.37 - 0.55
Ch 0.50 - 0.75
Hz 50
Tr/min 1500 - 3000
Ph 3
Isolation Cl E
V 380
A 1.1

Je voudrais savoir s'il est possible de modifier ce moteur pour le brancher en 220v monophasé. Et peut on conserver les deux vitesses ?

Si oui comment faire ?

Je n'est pas de gros connaissance en électricité.

Cordialement.
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: moteur 380 tri en 220 mono possiblie ?

Message par Labobine »

Bonjour,
Votre moteur est un moteur 2 vitesses à couplage Dahlander mais en 380v c'est à dire unitension, donc il n'y a pas de possiblité de le mettre en 220 tri pour pouvoir ensuite le brancher avec un condensateur.
Ce moteur est donc inutilisable sur du monophasé 230v.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: moteur 380 tri en 220 mono possiblie ?

Message par Invité »

Ok mais est il possible de fixer une vitesse 3000 tr/min et le monter en 220v monophasé?

Sinon si quelqu'un connait un site ou l'on trouve des moteurs pas trop cher je suis preneur.
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: moteur 380 tri en 220 mono possiblie ?

Message par Labobine »

Bonjour,
Moi je peux vous le faire transformer en simple vitesse tri 220/380, c'est une opération que je fais faire couramment sur un certain forum, le principe est bien expliqué i c i. ( au cas N°1). Cela ne s'improvise pas non plus car il faut "trafiquer" dans kes connexions au stator pour en refaire le couplage.
Une fois transformé comme il est couplable en 220/380 on peut le faire marcher en monophasé avec un condensateur mais le problème c'est que l'on connait pas du tout son couple de démarrage. La solution radicale à ce moment là est le convertisseur variateur.
Si vous faites le compte de tout cela, étant donné que c'est du moteur standard il vaut mieux que achetiez un moteur neuf monophasé.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités