Fond du tableau électrique

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Fond du tableau électrique

Message par Invité »

Bonsoir,

J'effectue la rénovation complète de l'électricité de ma maison.
J'ai posé le tableau secondaire à l'étage. Voici mes questions:
J'ai installé un tableau électrique LEGRAND 3 rangées, mais à l'intérieur il n'y a pas de fond en plastique. Donc les fils à l'intérieur touche le mur (plâtre).
Est-ce dangereux?
La norme l'autorise t-elle?

Merci à vous.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Fond du tableau électrique

Message par Carminas »

Bonsoir

Oui c'est possible sauf si vous avez besoin d'une double isolation (classe II) ce qui dans les cas habituel n'est pas nécessaire.

Néanmoins un fond est pratique pour éviter de "blesser" les fils au contact du mur

@+
Carminas
Invité

Re: Fond du tableau électrique

Message par Invité »

Bonjour Carminas,

Merci pour vos conseils!
Je vais faire attention en tirant les câbles.

Une autre question, est-ce-que je peux attacher entre eux les fils à l'intérieur de mon tableau électrique avec des rilsans?


Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Fond du tableau électrique

Message par Carminas »

Bonsoir

Oui sans problème, cela fait même plus clean

@+
Carminas
Invité

Re: Fond du tableau électrique

Message par Invité »

Merci Carminas!
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités