Bonjour
Comment peu on lancer un groupe eletrogene automatiquement après une coupure EDF
groupe eletrogene
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1599
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: groupe eletrogene
Bonsoir,
Déjà il faut un groupe électrogène équipé d'un démarreur électrique, un peu comme pour lancer le moteur d'une voiture.
C'est le cas ?
Déjà il faut un groupe électrogène équipé d'un démarreur électrique, un peu comme pour lancer le moteur d'une voiture.
C'est le cas ?
Re: groupe eletrogene
oui ce le cas
si ce possible c'est avec quel appreil
merci
si ce possible c'est avec quel appreil
merci
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: groupe eletrogene
Bonjour,
Le groupe doit être prévu d'origine "a démarrage automatique". Il est muni d'un ensemble comprenant platine d'automaticité, préchauffage, chargeur automatique, normal-secours ou (plus rare) dispositif de couplage au réseau (pour les essais et le retour réseau sans coupure). Dans ce cas, la platine comporte une alimentation auxiliaire triphasée qui assure le "palpage" de tension et donc le démarrage automatique. La platine gère aussi le N/S ou le couplage, le retour secteur temporisé et le temps de refroidissement avant arrêt.
Si votre groupe n'est pas muni de tout ça, il est "manuel". Ca peut peut-être se rajouter (selon âge et modèle), mais faites appel au constructeur ou à un très, très bon spécialiste (rare, et ce sont généralement les agents S.A.V. des grands constructeurs).
Je déconseille formellement de se lancer dans une adaptation si l'on n'est pas un "pro" du groupe!
On trouve ce genre d'équipement à partir de 10-15 kVA.
Le groupe doit être prévu d'origine "a démarrage automatique". Il est muni d'un ensemble comprenant platine d'automaticité, préchauffage, chargeur automatique, normal-secours ou (plus rare) dispositif de couplage au réseau (pour les essais et le retour réseau sans coupure). Dans ce cas, la platine comporte une alimentation auxiliaire triphasée qui assure le "palpage" de tension et donc le démarrage automatique. La platine gère aussi le N/S ou le couplage, le retour secteur temporisé et le temps de refroidissement avant arrêt.
Si votre groupe n'est pas muni de tout ça, il est "manuel". Ca peut peut-être se rajouter (selon âge et modèle), mais faites appel au constructeur ou à un très, très bon spécialiste (rare, et ce sont généralement les agents S.A.V. des grands constructeurs).
Je déconseille formellement de se lancer dans une adaptation si l'on n'est pas un "pro" du groupe!
On trouve ce genre d'équipement à partir de 10-15 kVA.
Re: groupe eletrogene
Merci de toutes ces informations très utile
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
