Raccordement Elec garage et bergerie

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
fanch
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : sam. 12 avr. 2008 20:38
Contact :

Raccordement Elec garage et bergerie

Message par fanch »

Bonjout, j'ai prévu de raccorder un garage et une bergerie situés respectivement à 30 et 50 m de mon tableau.
J'ai des gaines en place avec dedans du 3*2,5 mm² prêtes pour le raccordement.
Dans je garage et dans la bergerie, je prévois une lumière et deux ou trois prises.
Quels dispositifs de protection je dois mettre en place ?
Je comptais dans un sousci d'économie, mettre pour chacun des deux circuits, un disjoncteur de 20A sur le tableau et dans chaque local, une boite de dérivation pour le départ des prises et le circuit lumière . Ca peut le faire ???

Merci de vos conseils.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Raccordement Elec garage et bergerie

Message par Carminas »

Ce n'est pas vraiment aux normes mais vu l'usage prévu pourquoi pas (il faudrait en principe séparer circuit prises et éclairage).

Par contre avec votre section en 2,5², je metterai des disjoncteurs 10A afin de limiter la chute de tension qui sera malgré tout non négligeable (4% avec 10A sur 50m)

@+
Carminas
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Raccordement Elec garage et bergerie

Message par Carminas »

Pour info, vous trouverez ci-joint un exemple de ce qu'il faudrait faire pour être dans les normes.
L'idéal aurait été de tirer du 4² ou du 6² (au moins pour les 50m)

http://www.casimages.com/img.php?i=0809 ... 527118.jpg

@+
Carminas
Avatar du membre
capitainfred
Assidu
Assidu
Messages : 134
Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
Localisation : Alpes de Haute Provence
Contact :

Re: Raccordement Elec garage et bergerie

Message par capitainfred »

Tu rajouterais pas un inter diff 20A pour créer une ligne de départ séparée ?
Cela pour alimenter les 2 disj 10A de départ.

Qu'en pensez vous ?

Ps : Carmina, tu utilises koi comme logiciel pour pondre des schémas plus vite que la lumière ?
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Raccordement Elec garage et bergerie

Message par Carminas »

Pour 2 circuits en 10A, cela fait luxe d'ajouter un ID séparé, mais pourquoi pas.

Pour les schéma, j'utilise PowerPoint. J'ai une bonne bibliothèque de base. C'est vite fait d'adapter un schéma existant en faisant un copier/coller et en ajoutant quelques traits.

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités