Bonjour, je ne comprends pas pourquoi dans un schéma électrique d'un moteur double sens de rotation il y a dans la partie commande après les boutons S3-S4 les contacteurs KM1 et KM2 (NF). A quoi servent ils?

http://www.google.fr/imgres?q=Moteur+de ... ZDg&zoom=1

Merci d'avance :)
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Lecture schéma moteur deux sens de rotation

Message par Max78 »

Bonjour,

Pour être sur que l'on puisse pas mettre la marche avant en même temps que la marche arrière et vice versa. (On est obligé d'appuyer sur le bouton poussoir d'arrêt pour pouvoir changer de sens de rotation)
La raison première est quand même d'éviter que les deux contacteurs puissent s'enclencher simultanément et ainsi créer un court-circuit.


Cordialement,
Max