Branchement ancien moteur

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Invité

Branchement ancien moteur

Message par Invité »

Bonjour,
J'ai fait l’acquisition d'une vieille forge il y a quelque temps, mais je ne sais trop comment brancher le moteur du ventilateur.

Car il s'agit d'un moteur qui se branche en triphasé et je voudrais le faire fonctionner sur le mono du courant domestique en 230V
J'ai donc fait des recherches, et j'ai trouvé que c'était faisable en utilisant un condensateur, bien que cela occasionnait une perte de puissance et de couple. mais je pense que ça ne devrait pas être gênant pour un ventilateur!

Donc voici ce qui est écrit sur la plaque de mon moteur :

CV : 0.38
Volts : 115/200
~ : 50
Tours : 2800
Intensité max : 2.3/1.3

Déjà, j'ai vu sur le forum que le moteur devrait tenir malgré la surtension occasionnée par le 230V
Ensuite, d'après ce que j'ai compris, je vais devoir utiliser le couplage en étoile pour utiliser la tension de 200V
J'ai vu ensuite que le condensateur devait faire 14µF / A, soit dans mon cas 18µF, mais les règles de calcul s'appliquaient pour des moteurs 230/400, et donc pour un couplage triangle, est-ce valide dans mon cas ? Si ce n'est pas le cas, comment savoir la capacité du condensateur dont j'ai besoin ?

Et enfin, comment faire le branchement de mon neutre/phase et condensateur sur ce type de couplage ?

Merci d'avance !


Là où je vais avoir besoin d'aide, c'est que mon moteur est un peu différent de ceux qui sont pris comme exemple dans les articles traitant de ce genre de chose, comme : http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10969
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Branchement ancien moteur

Message par Labobine »

Bonjour,
Je confirme ce que vous avez déjà trouvé à savoir que le moteur doit être couplé en étoile et que le condensateur doit faire 18µF soit 20µf de valeur standard.
Pour le branchement rein de plus facile :
vous mettez donc les barrettes d'un côté reliant 3 bornes, pour les 3 autres bornes si on les numérote de gauche à droite 1, 2, 3,
Vous branchez le condensateur sur 2 et 3
Vous branchez un fil du secteur 230v (phase ou neutre aucune importance) sur 1 et l'autre fil secteur sur 2.
Si le moteur tourne à l'envers vous branchez un fil secteur sur 1 et l'autre film secteur sur 3 (le condensateur étant toujours branché à 2 et 3)
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: Branchement ancien moteur

Message par Invité »

Merci beaucoup,
je ferais les essais dès que possible

Cordialement, vincent
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités