information schema tableau

Demande de schémas, animations, articles...
Répondre
Invité

information schema tableau

Message par Invité »

bonjour,
je me permet de venir poster ici mon message afin de savoir si mon schema ci dessous et correct
car voila je doit refaire une installation complete d'une maison et faudra un consuel donc pour etre sur que le tableau soit correct je prefere venir demander ici
je l'ai fait grossierement sur feuille afin de faire une idée
merci par avance


IMAGE
Avatar du membre
Marco
De passage
De passage
Messages : 63
Enregistré le : jeu. 8 mai 2008 14:45
Contact :

Re: information schema tableau

Message par Marco »

Salut.
Pas grand chose à dire en fait.
Lesc circuits PC tous sur le même inter dif ?? perso je préfere panacher(dans l'hypothèse d'un soucis avec l'inter dif).
A propos de circuit PC les prises peuvent être câblées en 1.5² sous un disjoncteur de 16A MAIS on est limité du coup à 5 au lieu de 8 en 2.5² sous un 20A.
Avatar du membre
Marco
De passage
De passage
Messages : 63
Enregistré le : jeu. 8 mai 2008 14:45
Contact :

Re: information schema tableau

Message par Marco »

Re
A propos du panachage des circuits PC cela soulagerait le second inter dif (four,lave vaisselle etc...)
Invité

Re: information schema tableau

Message par Invité »

merci pour vos réponses je vais donc inversé un circuit prise sur le 2eme inter diff 40A type AC avec un éclairage et mettre des disjoncteur en 20A pour les prise puisque en effets j'ai compté 8prise par disjoncteur donc en 16 sa passe pas
Avatar du membre
Marco
De passage
De passage
Messages : 63
Enregistré le : jeu. 8 mai 2008 14:45
Contact :

Re: information schema tableau

Message par Marco »

Quand on parle de 8 prises il sagit en fait de 8 socles on est bien d'accord.
1 et 2 socles===>compte pour 1 socle (prise simple et double)
3 et 4 socles===>compte pour 2 socles (prise triple et quadruple).
Invité

Re: information schema tableau

Message par Invité »

oui les socle
j'aurai 22 socle simple et 2 doubles
Répondre

Retourner vers « Demande de schémas en rapport avec le bâtiment »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités