Condensateur de démarrage avec relais

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Invité

Condensateur de démarrage avec relais

Message par Invité »

;-) bonjours a tous

j'ai un moteur mono 3 kw 2850t/m

et je voudrais le bousté au demarage

donc j'ai penser a un condo de demarrage avec relais

vu que je n'ai pas de relais centrifuge sur le moteur

mais dur condensateur .net que des 80 uf cela suffira t'il ?

quelle puissance me faudrait il pour le condensateur de demarage

et si je monte un KLIXON quelle modele me conseillé vous pour mon moteur


merci pour vos reponse
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: condensateur de demarage avec relais

Message par Labobine »

Bonjour,
Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi votre moteur (si c'est un monophasé)n'est pas à double condensateur, à cette puissance là c'est étonnant, à moins que ce soit un tri ???
Il est vrai que pour un moteur de 3kw, un 80µf de démarrage est peut-être pas un peu faiblard et perso je mettrais au moins un 150µf.
Pour ajouter un klixon de démarrage (ou relai d'intensité) il faut repenser le cablage du moteur et en plus "oublier" que ce moteur puisse tourner dans les 2 sens. La puissance du relai est choisie en fonction de l'intensité de démarrage et de celle du moteur à pleine puissance de sorte qu'il ne colle pas à celle-ci, donc qu'elle est l'intensité de votre moteur ? avec dans mon idée que si c'est un mono ce serait de l'ordre de 16amp et si c'est un tri 11amp
Référence klixon par exemple 2CR3 ou 2CR4-248 avec Imin 16.4
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: condensateur de demarage avec relais

Message par Invité »

rebonjour
ces bien un moteur mono
oui il ya 2 condo mais les 2 même des permanent 40 uf pourquoi pas 1 de 80 ?

voici quelque images ci besoin

mais je trouve qu'il tourne en 2 maniére

au démarrage il tourne a environ la moitier de sa vitesse normal pendant environ 30s a 1 mn

puis il accelere d'un coup pour tourner a vitesse normal ?

voici quelque images ci besoin

http://www.imagup.com/data/1144481213.html

http://www.imagup.com/data/1144

http://www.imagup.com/data/1144

pourier vous m'indiquer comment brancher le klixon

si je mais un condo plus fort que 150 uf comme vous me l'indiquer ya t'il un risque

merci pour votre aide
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: condensateur de demarage avec relais

Message par Labobine »

re,
Votre moteur est bien à 2 condensateurs mais comme il sont en parallèle pour atteindre la valeur de 80µf cela revient à 1. Les moteurs à double condensateur ont un condensateur de démarrage et un condensateur permanent.
Pourquoi 2 condensateurs : pour que cela rentre dans la boite à bornes.
Sur quelle machine vous avez monté ce moteur ? car ce n'est peut être pas la peine d'essayer d'obtenir un meilleur démarrage pour un moteur monophasé qui ne peut peut être pas en donner plus.
A mon avis personnel j'aurais fait un essai en branchant un condensateur de démarrage provisoirement avec un poussoir.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: condensateur de demarage avec relais

Message par Invité »

merci pour votre reponse je l'ai monté sur un compresseur bi cylindre
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Condensateur de démarrage avec relais

Message par Labobine »

Bonjour,
Je comprends mieux maintenant la panne et si peu que vous ayez l'huile froide, une petite fuite au clapet anti-retour ou un mauvais fonctionnement du clapet à vide le moteur ne démarre plus.
J'ai été un peu modeste sur le condensateur de démarrage il faut au minimum un 200µf et 250 ne serait pas de trop et commmandé par un relai, soit un relai temporisé soit un relai klixon type 2cr4-258
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Condensateur de démarrage avec relais

Message par Labobine »

re,
Voilà le schéma à adpoter pour ajouter un condensateur de démarrage avec relai klixon à votre moteur .
Image
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
cm53
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : sam. 6 mars 2010 19:32
Contact :

Re: Condensateur de démarrage avec relais

Message par cm53 »

michel50 a écrit :;-) bonjours a tous

j'ai un moteur mono 3 kw 2850t/m

et je voudrais le bousté au demarage

donc j'ai penser a un condo de demarrage avec relais

vu que je n'ai pas de relais centrifuge sur le moteur

mais dur condensateur .net que des 80 uf cela suffira t'il ?

quelle puissance me faudrait il pour le condensateur de demarage

et si je monte un KLIXON quelle modele me conseillé vous pour mon moteur


merci pour vos reponse

bonjour

vérifier vos condensateur celui de droite est déformé donc peut ètre hs , sinon la solution de m labobine est la meilleur solution.
bonne journée.
Invité

Re: Condensateur de démarrage avec relais

Message par Invité »

merci beaucoup pour votre aide labobine
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 7 invités