Pouvoir de coupure disjoncteur bipolaire
-
Invité
Pouvoir de coupure disjoncteur bipolaire
Bonjour à tous !
Un de mes collègue m'a dit qu'il fallait multiplier par 2 le pouvoir de coupure inscrit sur les disjoncteurs bipolaires. Est-ce vrai ?
Le disjoncteur en question ---> http://www.google.fr/imgres?q=disjoncte ... x=30&ty=41
Merci @+
Un de mes collègue m'a dit qu'il fallait multiplier par 2 le pouvoir de coupure inscrit sur les disjoncteurs bipolaires. Est-ce vrai ?
Le disjoncteur en question ---> http://www.google.fr/imgres?q=disjoncte ... x=30&ty=41
Merci @+
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Pouvoir de coupure disjoncteur bipolaire
Bonjour,
La réponse est dans la fiche technique (choisir le bon produit : C60N - 2P - 16 A - Courbe D et la bonne norme (EN 60898 en domestique et tarif bleu, IEC 60947-2 dans les autres cas).
Le Pdc affiché est de 10 kA pour 415 v maxi. Si vous êtes entre phase et neutre sur un réseau 230/400 , ou en 230v entre phases, le pouvoir de coupure est effectivement multiplié par 2. Mais attention, ce n'est pas forcément valable pour tous les appareils, calibres, nombres de pôles etc et il faut se garder de généraliser.
Par exemple un DT 40N, avec les mêmes caractéristiques, reste à 10kA quels que soient la tension et le nombre de pôles.
Cordialement
La réponse est dans la fiche technique (choisir le bon produit : C60N - 2P - 16 A - Courbe D et la bonne norme (EN 60898 en domestique et tarif bleu, IEC 60947-2 dans les autres cas).
Le Pdc affiché est de 10 kA pour 415 v maxi. Si vous êtes entre phase et neutre sur un réseau 230/400 , ou en 230v entre phases, le pouvoir de coupure est effectivement multiplié par 2. Mais attention, ce n'est pas forcément valable pour tous les appareils, calibres, nombres de pôles etc et il faut se garder de généraliser.
Par exemple un DT 40N, avec les mêmes caractéristiques, reste à 10kA quels que soient la tension et le nombre de pôles.
Cordialement
-
Invité
Re: Pouvoir de coupure disjoncteur bipolaire
Ok merci,
Je ne comprends pas alors à quoi sert les tableaux de filiation 230/240V si ce disjoncteur à déjà un pouvoir de coupure de 20kA. Il est rare d'avoir un IK1 supérieur à 20kA. Concernant le DT40N je n'ai pas trouvé la fiche technique montrant que le PdC n'est pas multiplié par 2. Le DT40N n'existe pas en bipolaire il me semble ? Apparemment d'après les recherches que j'ai fait sur le matériel grâce à votre lien cette règle de multiplier par 2 le PdC est toujours valable lorsque c'est un disjoncteur bipolaire (2 pôles protégés) raccordé entre phase et neutre sur un réseau 230/400V. je pense que mon collègue a raison.
@+
Je ne comprends pas alors à quoi sert les tableaux de filiation 230/240V si ce disjoncteur à déjà un pouvoir de coupure de 20kA. Il est rare d'avoir un IK1 supérieur à 20kA. Concernant le DT40N je n'ai pas trouvé la fiche technique montrant que le PdC n'est pas multiplié par 2. Le DT40N n'existe pas en bipolaire il me semble ? Apparemment d'après les recherches que j'ai fait sur le matériel grâce à votre lien cette règle de multiplier par 2 le PdC est toujours valable lorsque c'est un disjoncteur bipolaire (2 pôles protégés) raccordé entre phase et neutre sur un réseau 230/400V. je pense que mon collègue a raison.
@+
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Pouvoir de coupure disjoncteur bipolaire
Bonjour
Cordialement
*Comme les Ucc des gros transfos sont croissantes avec la taille, on obtient cette limitation. Et on pratique bien moins qu'auparavant la mise en // permanente, la tendance est aux inters de couplage pour obtenir un secours.
Il est certain que la tendance actuelle est de limiter les Icc3 entre 20 et 30 kA*. Cependant, il existe de grosses installations où l'on rencontre des valeurs bien supérieures (j'ai en tête un site ou tous les gros départs sont en tiroirs standardisés à 65 kA), et c'est précisément sur ces sites que la filiation prend toute sa valeur. Sans cela, lorsqu'on a des 50 kA Icc3, la protection des départs divisionnaires est un casse-tête.un_terrien a écrit : Je ne comprends pas alors à quoi sert les tableaux de filiation 230/240V si ce disjoncteur à déjà un pouvoir de coupure de 20kA. Il est rare d'avoir un IK1 supérieur à 20kA.
Le tableau comparatif des différents types de disjoncteurs se trouve dans le Guide technique page A 52. La règle se vérifie pour les C60 et la plupart des appareils au dessus, pas pour le DT40. A noter que ce dernier n'existe pas en bipolaire, mais il n'y a aucune différence de principe en utilisant un tri ou un tétra avec un circuit biphasé.un_terrien a écrit : Concernant le DT40N je n'ai pas trouvé la fiche technique montrant que le PdC n'est pas multiplié par 2. Le DT40N n'existe pas en bipolaire il me semble ? Apparemment d'après les recherches que j'ai fait sur le matériel grâce à votre lien cette règle de multiplier par 2 le PdC est toujours valable lorsque c'est un disjoncteur bipolaire (2 pôles protégés) raccordé entre phase et neutre sur un réseau 230/400V. je pense que mon collègue a raison.
Cordialement
*Comme les Ucc des gros transfos sont croissantes avec la taille, on obtient cette limitation. Et on pratique bien moins qu'auparavant la mise en // permanente, la tendance est aux inters de couplage pour obtenir un secours.
Re: Pouvoir de coupure disjoncteur bipolaire
Bonsoir,
Je parcourais ce sujet et une question m'est venue à l'esprit:
A titre d'exemple, le PDC d'un C60H 4P/4D est de 15kA sous 415V, comment cela se fait-il que nous prenons systématiquement cette valeur pour vérifier l'adéquation du PDC de ce disjoncteur par rapport à l'Icc3 au point considéré sachant que la tension génératrice d'un courant de court circuit triphasé symétrique est de 230V?
Encore une question à deux cents balles, Candela ....
Électriquement,
Je parcourais ce sujet et une question m'est venue à l'esprit:
A titre d'exemple, le PDC d'un C60H 4P/4D est de 15kA sous 415V, comment cela se fait-il que nous prenons systématiquement cette valeur pour vérifier l'adéquation du PDC de ce disjoncteur par rapport à l'Icc3 au point considéré sachant que la tension génératrice d'un courant de court circuit triphasé symétrique est de 230V?
Encore une question à deux cents balles, Candela ....
Électriquement,
Cordialement,
Nonolost
Nonolost
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Pouvoir de coupure disjoncteur bipolaire
Bonjour,
Je suppose que tu fais référence à la méthode des impédances, UTE C15-105, C2.1
Je pense que dans la formule, il y a une simplification (au sens mathématique d terme) qui amène à mettre au numérateur U/
, égal à Uo. En effet, l'impédance prise en compte est celle d'une phase, et il fait la multiplier par
pour avoir l'impédance équivalente triphasée.
Pour le disjoncteur, il s'agit d'une valeur déterminée par des essais en plate-forme : l'appareil cité a un Pdc de 15 ka en 415 V, et 30 en 230V entre phases
Cordialement
Je suppose que tu fais référence à la méthode des impédances, UTE C15-105, C2.1
Je pense que dans la formule, il y a une simplification (au sens mathématique d terme) qui amène à mettre au numérateur U/
Pour le disjoncteur, il s'agit d'une valeur déterminée par des essais en plate-forme : l'appareil cité a un Pdc de 15 ka en 415 V, et 30 en 230V entre phases
Cordialement
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Pouvoir de coupure disjoncteur bipolaire
Bonjour,
Effectivement il s'agit de la tension alternative assignée correspondant à l'intensité assignée du disjoncteur.Candela a écrit :Pour le disjoncteur, il s'agit d'une valeur déterminée par des essais en plate-forme : l'appareil cité a un Pdc de 15 ka en 415 V, et 30 en 230V entre phases
Cordialement
GAS
GAS
Re: Pouvoir de coupure disjoncteur bipolaire
Bonjour,
A la base la formule était donc établie avec la tension composée au numérateur et le racine de 3 au dénominateur ? La formule de la méthode des impédances de la c15-105 est simplifiée alors ?
Cdt,
A la base la formule était donc établie avec la tension composée au numérateur et le racine de 3 au dénominateur ? La formule de la méthode des impédances de la c15-105 est simplifiée alors ?
Cdt,
Cordialement,
Nonolost
Nonolost
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Pouvoir de coupure disjoncteur bipolaire
Bonjour,
Icc3 = U/
. Zcc
Voir ce document en bas de la page 10 et page 12.
Cordialement
Désolé, mais j'ai du réviser un peu, et je confirme :nonolost a écrit :
A la base la formule était donc établie avec la tension composée au numérateur et le racine de 3 au dénominateur ? La formule de la méthode des impédances de la c15-105 est simplifiée alors ?
Icc3 = U/
Voir ce document en bas de la page 10 et page 12.
Cordialement