choix cable electrique

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

choix cable electrique

Message par Invité »

Bonjour a tous,

je doit poser un cable rO2V du distributeur d'etage au disjoncteur de branchement ma longeur entre les les deux est de 32 metres quel section choisir ?

merci d'avance bruno
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: choix cable electrique

Message par Carminas »

Bonsoir

Pour quel usage (domestique ?), pour quel besoin en puissance ?

@+
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: choix cable electrique

Message par RFco »

hello


qu'appelez vous ""distributeur d'étage""???


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: choix cable electrique

Message par Invité »

bonjour

c'est pour un usage domestique (appartement) la puissance 9kw disjoncteur mono 30/90 ,le distributeur est une boite blanche de laquel parte tout les cables vers les appartements de marque seiffel a quatre clients.

j'espere avoir etais assez clair.

merci d'avance
bruno
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: choix cable electrique

Message par pericles »

bonjour,

avec un disjoncteur de branchement 30/60, la longueur maximale de la dérivation individuelle (DI) est de 14 mètres pour une section de 2x35² cuivre (voir le tableau 7 de la NF C14 100)

il faut consulter le dossier de branchement pour analyser et définir s'il faut renforcer la colonne existante ou la remplacer

la liaison, entre le distributeur et le compteur, est une canalisation gérée par la norme NF C 14 100. donc c'est ERDF qui contrôle et valide l'installation.

Celle-ci (la canalisation) fait l'objet soit du dossier de branchement, soit de la demande de modification.
L'intervention de l'agent ERDF se fera qu'après l'analyse de cette demande de modification.
Ce qui veut dire que la demande de modification doit clairement énoncer l'ensemble des travaux à réaliser.

Les travaux sont exécutés par un artisan possédant la qualification des normes NF C14 100 ou la double qualification NF C14 100 et NF C 15 100

contacter votre agence ERDF pour faire votre demande de modification ; voir les liens ci-après

Particulier > Rénover ou modifier mon installation électrique
http://www.erdfdistribution.fr/ERDF_Ren ... electrique
Particuliers > Contacter ERDF
http://www.erdfdistribution.fr/Particul ... t&commune=
catalogue des prestations ERDF_ERDF-NOI-CF_32E
http://www.erdfdistribution.fr/medias/C ... CF_32E.pdf


voir le mémo http://www.casimages.com/f.php?f=120210060128903586.pdf

cordialement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 8 invités