Re: Mesure de terre et consuel

Message par RFco »

Oui, le mien fait aussi sauter les diff de temps en temps, mais comme on me l'a offert, merci à toi M...., je ne vais pas porter réclamation, d'autant plus que l'un des mes clients (les H.L.M. de ma région) ont aussi de temps en temps ce genre de problème avec leur DT (pas le 300, un autre) lorsqu'un locataire part (bravo la vérification de sécurité pour les futurs nouveaux occupants), je me mets à penser que c'est normal, d'autant plus que dans ce cas là, ils me demandent de passer faire la mesure avec mon 1653 (d'où facturation bien entendu), comme quoi...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
capitainfred
Assidu
Assidu
Messages : 134
Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
Localisation : Alpes de Haute Provence
Contact :

Re: Mesure de terre et consuel

Message par capitainfred »

J'espère que je vais trouver pleins de syndics avec le DT..... lol
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Avatar du membre
capitainfred
Assidu
Assidu
Messages : 134
Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
Localisation : Alpes de Haute Provence
Contact :

Re: Mesure de terre et consuel

Message par capitainfred »

Je me permet de publier la réponse des services commerciaux et technique de la soiciete qui comercialise les "DT xxx"

Bonjour,

Vous avez raison mais la norme NF C15-100 prévoit cette éventualité (§612.6.2) (concernant une terre par les lep ou lel).Voici ce que dit la norme :
Il peut être utile de mesurer les prises de terre "barrette ouverte" et "barrette fermée" afin de savoir si la valeur "barrette fermée" et due à la prise de terre spécialement établie ou à des prises de terre de fait.
La prise de terre peut être mesurée "barrette fermée" lorsque l'on est certain que la valeur mesurée ne provient pas de la liaison de l'installation de mise à la terre à une prise de terre de fait qui risquerait d'être supprimée sans préavis (par exemple, réseau de distribution d'eau ou de gaz en cas de remplacement d'une conduite métallique par une conduite isolant).

Voilà...