Livret pour Consuel Maison Neuve

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7317
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Livret pour Consuel Maison Neuve

Message par RFco »

je n'aime paas la solution disjoncteur dans la maison car on ne sait jamais lequel des deux sautera le premier

Normalement, si l'abonnement est correctement choisi, avec un délesteur si tout élec, jamais il ne doit sauter, donc, inter sectionneur à l'intérieur


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Ludovic
De passage
De passage
Messages : 91
Enregistré le : dim. 6 juil. 2008 07:22
Contact :

Re: Livret pour Consuel Maison Neuve

Message par Ludovic »

RFco a écrit :je n'aime paas la solution disjoncteur dans la maison car on ne sait jamais lequel des deux sautera le premier

Normalement, si l'abonnement est correctement choisi, avec un délesteur si tout élec, jamais il ne doit sauter, donc, inter sectionneur à l'intérieur


@+
En effet, c'est plus "rigoureux" 8-) Un grand merci pour cette réponse 8-) 8-) 8-)
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3501
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Livret pour Consuel Maison Neuve

Message par Carminas »

Bonsoir

Si vous mettez un disjoncteur à l'intérieur :
- soit c'est un différentiel instantané et dans ce cas ce n'est pas bon car il peut sauter avant les 30mA
- soit c'est un différentiel sélectif ou un non différentiel et dans ce cas on ne sais pas lequel des deux coupe entre celui de l'intérieur ou de l'extérieur en cas de surcharge (cela peut même être les deux).

@+
Carminas
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Livret pour Consuel Maison Neuve

Message par pericles »

Bonsoir,
Remarques concernant les sections des conducteurs
folio 4 → volet roulant → il y a deux section indiquées 1,5² et 2,5²
folio 6 → chauffe eau SdB bas → section indiquée 4²
folio 7 → éclairage SàM, cuisine, cellier → section indiquée 2²

vérifiez et complétez les sections des conducteurs

pour le schéma et identification des circuits
section des conducteurs_calibres des protections
voir page K7 (format pdf)
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... 6KP007.pdf

lien e-book
Normes, conseils et services > Normes et labels > Norme NF C 15-100
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... /index.htm

cordialement
Avatar du membre
Ludovic
De passage
De passage
Messages : 91
Enregistré le : dim. 6 juil. 2008 07:22
Contact :

Re: Livret pour Consuel Maison Neuve

Message par Ludovic »

Carminas a écrit :Bonsoir

Si vous mettez un disjoncteur à l'intérieur :
- soit c'est un différentiel instantané et dans ce cas ce n'est pas bon, car il peut sauter avant les 30mA
- soit c'est un différentiel sélectif ou un non différentiel et dans ce cas on ne sais pas lequel des deux coupe entre celui de l'intérieur ou de l'extérieur en cas de surcharge (cela peut même être les deux).

@+
Merci Carminas pour ces précisions 8-)
pericles a écrit :Bonsoir,
Remarques concernant les sections des conducteurs
folio 4 → volet roulant → il y a deux section indiquées 1,5² et 2,5²
folio 6 → chauffe eau SdB bas → section indiquée 4²
folio 7 → éclairage SàM, cuisine, cellier → section indiquée 2²

vérifiez et complétez les sections des conducteurs

pour le schéma et identification des circuits
section des conducteurs_calibres des protections
voir page K7 (format pdf)
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... 6KP007.pdf

lien e-book
Normes, conseils et services > Normes et labels > Norme NF C 15-100
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... /index.htm

cordialement
Bonjour,

Une fois de plus c'est très gentil à vous d'étudier ma situation 8-)

- Pour les volets roulants, j'ai indiqué deux sections, car un seul des volets est relié en 1,5² ; pour les autres c'est du 2,5²

- Pour le chauffe-eau de la SdB du bas, j'ai une distance de 29 mètres environ du compteur (je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de l'indiquer sur le folio :-S). Du coup, j'ai augmenté la section du câble, car j'avais l'impression que ça pouvait être un peu "juste" au vu de la distance.

- Pour l'éclairage, c'est une faute (oubli) de frappe, car je voulais indiquer 2,5² :-)

D'une manière générale, n'étant pas du métier, j'ai essayé de légèrement surdimensionner quand j'en avais l'occasion pour être sûr de ne pas faire de bêtises :-D Par contre, j'espère que ça ne pose pas de problème de faire ce genre de calcul :-S

Encore merci pour vos remarques et vos documents que je garde précieusement 8-)

Ludovic
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Livret pour Consuel Maison Neuve

Message par pericles »

Bonjour,
- Pour les volets roulants, j'ai indiqué deux sections, car un seul des volets est relié en 1,5² ; pour les autres c'est du 2,5²
volet roulant → prévoir un disjoncteur 16A par circuit
normativement un circuit ( disjoncteur – boite d'encastrement) est réalisé avec la même section

pour le Consuel un circuit → une section
il faut que l'attestation Consuel que vous allez remplir soit cohérente avec votre schéma unifilaire et bien sur votre installation


- Pour le chauffe-eau de la SdB du bas, j'ai une distance de 29 mètres environ du compteur (je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de l'indiquer sur le folio :-S). Du coup, j'ai augmenté la section du câble, car j'avais l'impression que ça pouvait être un peu "juste" au vu de la distance.
Pour une section 4² prévoir un disjoncteur 25A
pour une longueur de 40 mètres entre le disjoncteur coté rue et le tableau de répartition , vous avez une chute de tension = 1,92% (section 25² et 60A)
avec un chauffe-eau de 3kW (13A) et une longueur 29 mètres , la chute de tension pour une section de 2,5² est 3,02%
la chute de tension est égale à 1,92+3,02 = 4,94% ; la chute de tension maximale autorisée est 5%, donc avec une section de 2,5², l'installation est conforme

- Pour l'éclairage, c'est une faute (oubli) de frappe, car je voulais indiquer 2,5²
normativement l'éclairage est réalisé en 1,5²

D'une manière générale, n'étant pas du métier, j'ai essayé de légèrement surdimensionner quand j'en avais l'occasion pour être sûr de ne pas faire de bêtises Par contre, j'espère que ça ne pose pas de problème de faire ce genre de calcul :-S
il faut respecter les protections et les sections de la NF C 15 100
voir page K7 (format pdf)

http://www.e-catalogue.schneider-electr ... 6KP007.pdf

voir les folios annotés http://www.casimages.com/f.php?f=1202030620494078.pdf


site du consuel
http://www.consuel.com/produit/attestat ... ectriques/#
comment remplir l'attestation consuel
http://www.consuel.com/wp-content/uploa ... 09-232.pdf

cordialement
Avatar du membre
Ludovic
De passage
De passage
Messages : 91
Enregistré le : dim. 6 juil. 2008 07:22
Contact :

Re: Livret pour Consuel Maison Neuve

Message par Ludovic »

Bonsoir,

Je vais utiliser votre système de couleurs bien pratique :-)

volet roulant → prévoir un disjoncteur 16A par circuit
normativement un circuit ( disjoncteur – boite d'encastrement) est réalisé avec la même section

En fait, j'ai mis 10A car j'ai lu qu'on pouvait sans problème mettre cette valeur :-o Je vais donc en changer :( EDIT : (Pour ce qui est des deux types de sections, j'ai procédé comme ceci pour une seule série de 3 volets roulants : 2 alimentations de volets roulants en 2,5 et une alimentation en 1,5 arrivent dans une boite de dérivation (accessible). Ensuite, de la boite de dérivation, un câble en 2,5 va jusqu'au disjoncteur. Du coup, pour modifier le montage c'est quand même très difficile). En fait, j'ai pris courage à deux mains (et une visseuse à placo :-D ) et j'ai retiré le câble en 2,5 !!! Merci au système optima trop pratique ;-)

pour le Consuel un circuit → une section
il faut que l'attestation Consuel que vous allez remplir soit cohérente avec votre schéma unifilaire et bien sur votre installation


Est-ce que c'est rédhibitoire pour l'obtention du consuel ?

À noter que pour les autres volets roulants, il y a cohérence avec la section des fils.

Pour une section 4² prévoir un disjoncteur 25A
pour une longueur de 40 mètres entre le disjoncteur coté rue et le tableau de répartition , vous avez une chute de tension = 1,92% (section 25² et 60A)
avec un chauffe-eau de 3kW (13A) et une longueur 29 mètres , la chute de tension pour une section de 2,5² est 3,02%
la chute de tension est égale à 1,92+3,02 = 4,94% ; la chute de tension maximale autorisée est 5%, donc avec une section de 2,5², l'installation est conforme


Merci beaucoup pour ces précisions 8-) 8-) 8-) Je vais donc acheter un disjoncteur 25A...

normativement l'éclairage est réalisé en 1,5²

Pour en revenir au fait que j'ai légèrement "surdimensionné" les sections, je tenais à préciser que sur la norme il est indiqué à chaque fois qu'il s'agit d'une section minimale donc je pensais vraiment pas mal faire :( :( :(
Quoi qu'il en soit, ayant privilégié l'achat de couronne «préfilée» en 2.5, j'ai donc pour une bonne partie, équipé lé réseau d'éclairage avec cette section. Est-ce que ça peut me porter préjudice ?

il faut respecter les protections et les sections de la NF C 15 100
voir page K7 (format pdf)
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... 6KP007.pdf

voir les folios annotés http://www.casimages.com/f.php?f=1202030620494078.pdf


Une fois de plus, un grand merci pour avoir pris le temps d'annoter les erreurs sur un document. Je vais rectifier tout ça ;-)

site du consuel
http://www.consuel.com/produit/attestat ... ectriques/#
comment remplir l'attestation consuel
http://www.consuel.com/wp-content/uploa ... 09-232.pdf


Je suis allé sur le site, mais assez succinctement donc je vais prendre le temps d'étudier ça plus en détail :-D

Encore merci,

Ludovic

EDIT : Modifications :-)
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités