maison ancienne et NFC15100

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

maison ancienne et NFC15100

Message par Invité »

Bonjour,

Une maison des années 1930 dont l'installation est vétuste, même dangereuse se voit couper son alimentation par erdf qui demande l'intervention d'un électricien pour mise en sécurité mais aussi mise en conformité avec la NFC15-100, je pensais qu'il n'y avait pas pour les anciennes installations d'obligation vis à vis de la NFC15-100. Le proprio est ok pour une mise en sécurité du (tableau + raccordement à la terre) mais pas en mesure de faire face, financièrement, compte tenu de l'habitation, à une mise en conformité avec la NFC 15-100 ( repasser du RJ45, nombre minimum de prise ici et là).

Quelqu'un à un avis là dessus, merci d'avance
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: maison ancienne et NFC15100

Message par Carminas »

Bonsoir

Sur une demande d'attestation de conformité, on distingue bien les circuits faits à neuf qui doivent être conformes à la normes actuelle, des circuits que vous mettez en sécurité.
A vous de remplir correctement cette demande afin que le contrôle du consuel soit adapté à votre contexte.

@+
Carminas
Invité

Re: maison ancienne et NFC15100

Message par Invité »

Carminas a écrit :Bonsoir

Sur une demande d'attestation de conformité, on distingue bien les circuits faits à neuf qui doivent être conformes à la normes actuelle, des circuits que vous mettez en sécurité.
A vous de remplir correctement cette demande afin que le contrôle du consuel soit adapté à votre contexte.

@+

Merci Carminas,

Qu'en sera t-il de l'absence de tout le volet multimédia & communication lorsque de la visite du consuel, le fait que ce ne soit qu'une mise aux normes de sécurité d'une installation existante dispense de ce volet.
EDIT
En fait je viens de voir sur une notice de l'attestation de conformité qu'il suffit d'indiquer « mise en sécurité de l’installation électrique existante » dans une partie du formulaire.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: maison ancienne et NFC15100

Message par Carminas »

Déjà sur du neuf, le consuel n'est pas regardant sur le volet communication (au pire il vous fait une remarque qui ne nécessite pas de contrevisite), alors sur de l'ancien cela ne poserait pas de problème.

A moins que certains aient des témoignages contraires.

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités