Prenons l'exemple d'une maison de village donc le compteur vient d'être changé par EDF.
Le propriétaire désire retirer l'installation existante sous baguettes, pour en faire réaliser une "plus sécurisante"
S'il fait appel à un professionnel, peut il seulement demander à ce professionnel de réaliser les points lumineux et quelques prises ainsi que leurs protection en amont ? (sachant qu'il n'y aura pas de visite consuel)
Ou le professionnel a l'obligation de réaliser l'installation conformément aux recommandations de la Nf 15-100 (nombres de prises, nb circuits spécialisés ect ...)
D'avance Merci
Remise en ètat installation èlectrique
- capitainfred
- Assidu

- Messages : 134
- Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
- Localisation : Alpes de Haute Provence
- Contact :
Remise en ètat installation èlectrique
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Remise en ètat installation èlectrique
bonjour,
C'est en effet une question que se posent bon nombre de personnes.
Il faut savoir que le travail de l'électricien comme celui d'un mécanicien répond à une prestation de service ordonnée par le client, et que de par sa profession l'artisan est considéré comme une personne avertie et compétente.
Le propriétaire peut donc, par sa demande, limiter l'intervention de l'artisan, mais si ce dernier souhaite se couvrir vis à vis des parties d'installation qu'il n'a pas touchées, il aurait tout intérêt à consigner par écrit la mission qui lui a été confiée tout en faisant part des dangers potentiels ou des non conformités qu'il a constaté.
C'est, à mon avis, la seule obligation qui pourrait être opposée au professionnel en dehors du cadre de son intervention.
C'est en effet une question que se posent bon nombre de personnes.
Il faut savoir que le travail de l'électricien comme celui d'un mécanicien répond à une prestation de service ordonnée par le client, et que de par sa profession l'artisan est considéré comme une personne avertie et compétente.
Le propriétaire peut donc, par sa demande, limiter l'intervention de l'artisan, mais si ce dernier souhaite se couvrir vis à vis des parties d'installation qu'il n'a pas touchées, il aurait tout intérêt à consigner par écrit la mission qui lui a été confiée tout en faisant part des dangers potentiels ou des non conformités qu'il a constaté.
C'est, à mon avis, la seule obligation qui pourrait être opposée au professionnel en dehors du cadre de son intervention.
Cordialement
GAS
GAS
Re: Remise en ètat installation èlectrique
Ce qu'il refait à neuf doit être conforme à la norme.
S'il fait un nouveau circuit il ne doit pas dépassé le nombre de prise autorisée.
S'il mets une prise pour un sèche linge, il doit tirer un circuit spécialisé.
Forcément vu qu'il ne refait pas toute l'installation, il ne peut pas respecter la totalité des règles de la norme (surtout les parties qui sont du confort)
En revanche, il doit respecter les règles liées à la sécurité, et vous préconiser une mise en sécurité si celle-ci n'est pas satisfaisante.
Exemple si sur un tableau vous voulez lui faire ajouter un circuit :
- s'il n'y a pas d'ID, il doit vous préconiser d'en ajouter au moins un en amont
- s'il y a un ID et qu'il n'est pas surchargé, il peut ajouter ce circuit sur cet ID (bien que la norme actuelle impose 2 à 4 ID suivant la taille du logement)
- s'il y a un ID et qu'il est surchargé, il doit ajouter un autre ID et éventuellement rééquilbrer les circuits (ce n'est pas pour autant qu'il en ajouter 3 si votre logement fait plus de 100m²).
- s'il refait la totalité de l'installation et retire la plupart des circuit à neuf, il doit mettre 2 à 4 ID suivant la taille du logement
@+
@+
S'il fait un nouveau circuit il ne doit pas dépassé le nombre de prise autorisée.
S'il mets une prise pour un sèche linge, il doit tirer un circuit spécialisé.
Forcément vu qu'il ne refait pas toute l'installation, il ne peut pas respecter la totalité des règles de la norme (surtout les parties qui sont du confort)
En revanche, il doit respecter les règles liées à la sécurité, et vous préconiser une mise en sécurité si celle-ci n'est pas satisfaisante.
Exemple si sur un tableau vous voulez lui faire ajouter un circuit :
- s'il n'y a pas d'ID, il doit vous préconiser d'en ajouter au moins un en amont
- s'il y a un ID et qu'il n'est pas surchargé, il peut ajouter ce circuit sur cet ID (bien que la norme actuelle impose 2 à 4 ID suivant la taille du logement)
- s'il y a un ID et qu'il est surchargé, il doit ajouter un autre ID et éventuellement rééquilbrer les circuits (ce n'est pas pour autant qu'il en ajouter 3 si votre logement fait plus de 100m²).
- s'il refait la totalité de l'installation et retire la plupart des circuit à neuf, il doit mettre 2 à 4 ID suivant la taille du logement
@+
@+
Carminas
Re: Remise en ètat installation èlectrique
bjr
bonne reponse de gas et carminas
le client est roi c est lui qui paye
l electricien fait dans les normes ce qu on lui demande et surtout signale par ecris sur sa facture que le reste de l installation est vetuste et qu'elle ne correspond pas aux regles de securite degagent toutes responsabilite immobilieres ou corporelles en cas de sinistre
bonne reponse de gas et carminas
le client est roi c est lui qui paye
l electricien fait dans les normes ce qu on lui demande et surtout signale par ecris sur sa facture que le reste de l installation est vetuste et qu'elle ne correspond pas aux regles de securite degagent toutes responsabilite immobilieres ou corporelles en cas de sinistre
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
