question câblage interrupteur double

Message par Invité »

Bonjour,

Je dois réaliser un interrupteur à double allumage:
http://www.zimagez.com/zimage/da214.php

Ma question étant la suivante, l'arrivée du fil neutre sur la première lampe est double, afin qu'il puisse repartir sur la seconde.
Pour mon câblage sur ma première lampe j'aurai donc 3 fils 2 bleu + 1 violet?

Est-ce aux normes?

Merci

Cordialement,


Mat
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: question câblage interrupteur double

Message par Carminas »

Bonsoir

Sans aucun problème, sauf qu'il vous faut également le raccordement à la terre pour être aux normes.

A noter que les boitiers DCL possèdent une borne pour le repiquage.

Si pas de borne de repiquage, mettre des bornes à connexion automatique pour le repiquage neutre et terre

@+
Carminas