éclairage de secours

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

éclairage de secours

Message par degégé »

Bonjour,
Peux t'on à partir d'un blocs de secours faire un repiquage pour alimenter deux autres blocs d'éclairage.
Merci pour vos réponses
Cordialement.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: éclairage de secours

Message par GAS »

Bonjour,
Sans plus d'information sur la nature de votre installation, si l'on observe l'article EL15 du Règlement de Sécurité, l'installation alimentant l'éclairage de sécurité doit être subdivisée en plusieurs circuits au départ d'un tableau de protection.
A cet effet, l'éclairage d'ambiance de chaque local ainsi que l'éclairage d'évacuation de chaque dégagement d'une longueur supérieure à 15 m doivent être réalisés en utilisant chacun au moins deux circuits distincts suivant des trajets aussi différents que possible. En cas de défaillance de l'un des deux circuits, l’éclairement doit rester suffisant. Il convient donc de ne pas raccorder 2 foyers lumineux proches sur le même circuit.
Cordialement
GAS
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: éclairage de secours

Message par pericles »

Bonjour à tous,
s'il s'agit de bloc autonome, le repiquage est admis si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies
- les bornes sont prévues pour le repiquage
- et leur intensité nominale est > au dispositif de protection de la ligne sur laquelle ils sont raccordés

voir le mémo pour information http://www.casimages.com/f.php?f=120125123758281916.pdf

cordialement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités