Protection des transformateurs THT HT

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Invité

Protection des transformateurs THT HT

Message par Invité »

Bonjour à toutes et à tous,

J'aimerai savoir ce qu'est un "surteco" ?

RTE utilise des protections type PTP3000 et P641 pour protéger les transformateurs THT/HT il y a des entrées SURTECO sur ces protections.

Mais physiquement, à quoi correspond le SURTECO ? (régleur en charge, calculateur de température huile… ???)

Merci pour vos remarques.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Protection des transformateurs THT HT

Message par Candela »

Bonjour,
D'après une notice ICE, c'est le nom d'une fonction de surveillance du passage des prises(Surveillance Temps Commutation).
Il s'agit donc d'une des informations de défaut du régleur en charge.
Cordialement
Invité

Re: Protection des transformateurs THT HT

Message par Invité »

Bonsoir,
Merci beaucoup pour cette réponse
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités