DEFAUT D'ISOLEMENT

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

DEFAUT D'ISOLEMENT

Message par Invité »

Sur une instalation en TT un bureau de controle nous demande de remédier a un defaut d'isolement sur une rampe d'éclairage.
Le technicien terrain a relevé entre phase et terre une valeur de 10mega homs.
Est il possible d'obtenir une tel valeur et de plus .
De plus d'apres lui au dela de 500 homs il n'y a pas de defaut a réctifié,(je pensé totalement le contraire).
Que dit la norme a ce sujet ?et ou puis'je exactement recuperer cette information afin de levé ma réserve.
D'avance merci
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: DEFAUT D'ISOLEMENT

Message par philippe68 »

Bonjour,
un isolement est considéré comme mauvais lorsque la valeur mesurée est inférieure à 0,5 megaohms

Cordialement
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: DEFAUT D'ISOLEMENT

Message par GAS »

Bonsoir,
Pour préciser le message de philippe68 le Tableau 61A de la NFC 15-100 fixe les valeurs minimales de la résistance d'isolement de l'installation électrique. ;-)
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités