Bonjour,
Je suis en train de réaliser une installation en régime TN.
Je me pose la question de l'utilité de mettre un départ différentiel 30mA pour alimenter :
- 2 ballons ECS de 2KW;
- 1 convecteur 1KW situé dans les vestiaires (proximité des douches);
- 2 sèches mains (toujours dans vestiaire à proximité des douches).
Voila, en gros je ne sais pas si c'est obligatoire de mettre un différentiel pour protéger ces appareils.
Je vous remercie par avance,
Eleve
Raccordement balon ECS en régime TN
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Raccordement balon ECS en régime TN
Bonjour,
Il y a deux approches qui doivent être vérifiées toutes les deux.
-protection contre les contacts indirects : En régime TN, il faut vérifier que l'Icc est suffisante pour faire déclencher les protections de surintensité dans un délai correct. Ceci s'obtient par le calcul et se vérifie par la mesure de l'impédance de boucle. Il faut utiliser un logiciel agréé ou si le coeur vous en dit faire les calculs avec le Guide UTE C15-105. Cette méthode concerne tous les circuits.
-protection complémentaire de locaux contenant une baignoire ou une douche
Il faut probablement un DDR 30 mA: pour en être sûr, il vaut mieux consulter la C15-100 Partie 7-701 et en particulier les schémas 701 V à X concernant les locaux avec douche pour déterminer les volumes.
Dans les volumes 2 et 3 le DDR est obligatoire pour les appareils cités. Un chauffe-eau à accumulation ne peut être placé dans le volume 2 que s'il est impossible de le mettre ailleurs.Il doit alors être raccordé à des canalisations d'eau conductrices.
En volume 2, tous les appareils doivent être de classe 2.
Cordialement
Il y a deux approches qui doivent être vérifiées toutes les deux.
-protection contre les contacts indirects : En régime TN, il faut vérifier que l'Icc est suffisante pour faire déclencher les protections de surintensité dans un délai correct. Ceci s'obtient par le calcul et se vérifie par la mesure de l'impédance de boucle. Il faut utiliser un logiciel agréé ou si le coeur vous en dit faire les calculs avec le Guide UTE C15-105. Cette méthode concerne tous les circuits.
-protection complémentaire de locaux contenant une baignoire ou une douche
Il faut probablement un DDR 30 mA: pour en être sûr, il vaut mieux consulter la C15-100 Partie 7-701 et en particulier les schémas 701 V à X concernant les locaux avec douche pour déterminer les volumes.
Dans les volumes 2 et 3 le DDR est obligatoire pour les appareils cités. Un chauffe-eau à accumulation ne peut être placé dans le volume 2 que s'il est impossible de le mettre ailleurs.Il doit alors être raccordé à des canalisations d'eau conductrices.
En volume 2, tous les appareils doivent être de classe 2.
Cordialement
-
Invité
Re: Raccordement balon ECS en régime TN
Merci pour la réponse,
Concernant les 2 approches,
- La protection contre les contacts indirect est bien assuré car j'utilise un logiciel de calcul pour définir le type de disjoncteur à mettre en œuvre.
- Les appareils que j'hésite à mettre sous un différentiel 30mA (ballon ECS, convecteur et sèche mains) ne sont pas directement dans la pièce ou se trouve les douches mais dans les vestiaires (pièces a coté).
(En gros dès que vous sortez des douches vous poussez une porte et juste derrière il y a les appareils électriques).
Donc je ne peux pas considérer qu'ils sont situé dans "un volume" autour de la douche.
Si je suis ce raisonnement je peux en conclure qu'un différentiel n'est pas obligatoire !? c'est ça ?
Concernant les 2 approches,
- La protection contre les contacts indirect est bien assuré car j'utilise un logiciel de calcul pour définir le type de disjoncteur à mettre en œuvre.
- Les appareils que j'hésite à mettre sous un différentiel 30mA (ballon ECS, convecteur et sèche mains) ne sont pas directement dans la pièce ou se trouve les douches mais dans les vestiaires (pièces a coté).
(En gros dès que vous sortez des douches vous poussez une porte et juste derrière il y a les appareils électriques).
Donc je ne peux pas considérer qu'ils sont situé dans "un volume" autour de la douche.
Si je suis ce raisonnement je peux en conclure qu'un différentiel n'est pas obligatoire !? c'est ça ?
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Raccordement balon ECS en régime TN
Bonjour,
C'est justement ce cas de figure qui est traité dans les schémas 701 V à X.
Par exemple dans le 701 V il y a des cabines avec porte (sans deshabilloir) donnant dans le vestiaire :0,60m autour des portes sont en volume 2 et 2,40 m en plus en volume 3.
Et 701X : Pas de cabines mais un 'local sas" entre vestiaire et cabine collective; les zones 2 et 3 sont dans ce local et le vestiaire est hors zone. Donc si la porte de la douche donne dans le vestiaire, celui-ci comporte des zones.
Il faut vraiment aller sur le site et voir la situation correspondant à la vôtre...
Cordialement
C'est justement ce cas de figure qui est traité dans les schémas 701 V à X.
Par exemple dans le 701 V il y a des cabines avec porte (sans deshabilloir) donnant dans le vestiaire :0,60m autour des portes sont en volume 2 et 2,40 m en plus en volume 3.
Et 701X : Pas de cabines mais un 'local sas" entre vestiaire et cabine collective; les zones 2 et 3 sont dans ce local et le vestiaire est hors zone. Donc si la porte de la douche donne dans le vestiaire, celui-ci comporte des zones.
Il faut vraiment aller sur le site et voir la situation correspondant à la vôtre...
Cordialement
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Raccordement balon ECS en régime TN
Re,
La consultation est gratuite, mais il faut s'inscrire et télécharger le plug-in...
@+
Ne sachant pas si vous avez déjà fait une consultation:Candela a écrit : Il faut vraiment aller sur le site et voir la situation correspondant à la vôtre...
La consultation est gratuite, mais il faut s'inscrire et télécharger le plug-in...
@+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités