Mesure de terre et consuel

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
capitainfred
Assidu
Assidu
Messages : 134
Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
Localisation : Alpes de Haute Provence
Contact :

Mesure de terre et consuel

Message par capitainfred »

Bonjour,

Je me demande quelle est la mesure de terre à effectuer pour le consuel ?

Est ce la mesure de la valeur de la terre avec le contrôleur (3 pôles)

ou comme me le dit un vendeur d'accessoires , je cite :

"Bonjour,

Le DT-300 ne remplace pas le mesureur de terre.
Pour faire fonctionner le DT-300, il faut une tension de 220V. Le DT-300 se branche dans une prise et il contrôle la valeur de la terre de l'installation, il peut aussi se brancher (avec un adaptateur) à n'importe quelle endroit d'une installation.
C'est un contrôle obligatoire suivant la NF C15-100.
Le mesureur de terre effectue une mesure de la résistivité du sol ce qui n'est pas la même chose."


Quelle validité puis je accorder à cette réponse ?
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Avatar du membre
artelec24
Assidu
Assidu
Messages : 219
Enregistré le : mar. 1 avr. 2008 11:39
Contact :

Re: Mesure de terre et consuel

Message par artelec24 »

Bonjour,
a mon avis le DT 300 donne une bonne approximation de la valeur de terre, seulement le probleme du dt 300 c'est qu'il mesure la terre de toute la maison en meme temp, c'est a dire la tuyauterie , canalisation de gaz ect ect.

Car imaginons que le piquet de terre est pourri ou la cablette couper, tu peu quand meme avoir une terre raisonable grace a ta tuyauterie ou tes canalisations de gaz.

Bref le DT 300 donne une bonne estimation , mais a mon avis ne remplace pas une mesure de terre avec un appareil specialise,a moins peut etre de debrancher toutes les liaisons equipotentielle, mais bon apres faut pas oublier de les rebrancher.

Bien sur cet un avis perso.
Avatar du membre
capitainfred
Assidu
Assidu
Messages : 134
Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
Localisation : Alpes de Haute Provence
Contact :

Re: Mesure de terre et consuel

Message par capitainfred »

Ta réponse me conforte dans l'idée d'avoir un vrai mesureur de terre et de continuer d'utiliser mon buzzer pour tester les continuités.
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Mesure de terre et consuel

Message par RFco »

Bonjour,

Le DT300 est un mesureur de boucle.

A vous de faire un montage pour pouvoir réellement mesurer la vraie terre, une prise 2P+T dont la terre sera raccordée directement sur la barrette coupée.

C'est sûr que le vendeur préferera vendre un mesureur de terre ou mieux un controleur C15-100


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
capitainfred
Assidu
Assidu
Messages : 134
Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
Localisation : Alpes de Haute Provence
Contact :

Re: Mesure de terre et consuel

Message par capitainfred »

RFco a écrit :Bonjour,

Le DT300 est un mesureur de boucle.

A vous de faire un montage pour pouvoir réellement mesurer la vraie terre, une prise 2P+T dont la terre sera raccordée directement sur la barrette coupée.

C'est sûr que le vendeur préferera vendre un mesureur de terre ou mieux un controleur C15-100


@+
De ton avis, Le DT300 serait un bon appareil? ou tu du moins un bon investissement ?

Effectivement, il y a un kit raccordement (une pc2p+t femelle d'un côté et 3 broches de l'autre pour câblage armoire), Si ne me branche dans la gtl et en aval de la coupure terre, j'obtiendrais une valeur de terre.

Sera t elle fiable ? Quel Crédit le consuel y portera t il ?
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Mesure de terre et consuel

Message par RFco »

Pas de soucis pour faire ainsi, de toute facon si il n'y a pas trop de différence avec sa mesure, aucun soucis à se faire. Beaucoup d'électro n'ont rien du tout et soit ne mettent rien soit mettent une approximation.

PErso, j'ai un DT et un fluke 1653, donc j'ai le choix...


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
capitainfred
Assidu
Assidu
Messages : 134
Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
Localisation : Alpes de Haute Provence
Contact :

Re: Mesure de terre et consuel

Message par capitainfred »

Est ce possible de savoir quel DT et quel usage en fais tu ?

sinon, oui le 1653 est une belle bête qui apparemment sait presque tout faire, même la mesure de terre avec les piquets .... si je ne me trompe pas .

Quelles sont ses applications sur le terrain ?

Est ce un bon invetissement ?

Peut on l'utiliser pour l'application de la nouvelle norme de vèrification, XP C 16-600 ?

Merci d'avance
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Mesure de terre et consuel

Message par RFco »

Captainfred,


J'ai un DT300, mais pas le kit dont tu parle (en fait c'est un internaute qui me l'a offert quand j'ai débuté comme artisan), il me sert d'une part à mesurer la terre (en cas de doute, je sors le 1653) et aussi à vérifier si les prises sont bien câblées (phase, neutre, terre) en une seule opération.



Le 1653 fait bien les mesures avec les piquets (à prendre en option à 119€) http://www.fluke.fr/comx/show_[Interdit].a ... ocale=frfr

Il m'a permis d'effectuer pas mal de dépannages, surtout grâce à la partie mesureur d'isolement (certains problèmes ne sont pas détectables a l'ohmmetre)

De plus a l'époque (juin 2007) c'était une promo car vendu avec une pince à courant de fuite super outil également : http://www.fluke.fr/comx/show_[Interdit].a ... &pid=36937

C'est à mon goût un excellent investissement qui fait gagner du temps. (a toi de le facturer correctement)

Honnêtement, je ne sais pas trop ce qu'il faut pour la XP C 16-600


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
artelec24
Assidu
Assidu
Messages : 219
Enregistré le : mar. 1 avr. 2008 11:39
Contact :

Re: Mesure de terre et consuel

Message par artelec24 »

le probleme du DT300 aussi c'est qu'il fait disjoncter les diff 30mA de temp en temp.

suffit que dans la maison tu possede deja une fuite de courant a cause de l'installation et bien cela te seras impossible de mesurer la terre.

LE principe du DT 300 c'est d'envoyer 15mA de courant de default pour obtenir une valeur de terre, donc des fois le cumul des 15 plus les fuite de l'instalation cela t'empeche de mesurer la terre, et du coup cela t'oblige a planter les piquets pour une mesure conventionnelle.

RFCO ton DT300 te pose aussi ces soucis ou pas? car moi je trouve que le mien fait souvent disjoncter depuis six mois que je l'ai au moins 5 diff ne supportent pas sa presence sur divers de mes tests.
Donc je me demande aussi si mon DT 300 ne devrait pas se faire reviser tant qu'il est encore sous garantie.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Mesure de terre et consuel

Message par RFco »

Oui, le mien fait aussi sauter les diff de temps en temps, mais comme on me l'a offert, merci à toi M...., je ne vais pas porter réclamation, d'autant plus que l'un des mes clients (les H.L.M. de ma région) ont aussi de temps en temps ce genre de problème avec leur DT (pas le 300, un autre) lorsqu'un locataire part (bravo la vérification de sécurité pour les futurs nouveaux occupants), je me mets à penser que c'est normal, d'autant plus que dans ce cas là, ils me demandent de passer faire la mesure avec mon 1653 (d'où facturation bien entendu), comme quoi...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités