repartiteur commun courant faible

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

repartiteur commun courant faible

Message par Invité »

salut,

je dois faire un devis pour 2 appartement et les communs, mais j'ai un doute sur le courant faible.

donc dans les appartements, pas de soucis.

mais d'ou va venir mon arrivée courant faible de chaque appartement??
faut-il que je les ramène au tableau commun, et arrivée erdf??

ou faut-il que je me câble sur le répartiteur de la façade si il y en a un??

il faut quel type de câble pour faire cela???

merci
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: repartiteur commun courant faible

Message par Didier62 »

bonjour,
pol5700 a écrit :mais d'ou va venir mon arrivée courant faible de chaque appartement??
France télécom va amener un cable sur chaque boitier dti des logements.
@+
Invité

Re: repartiteur commun courant faible

Message par Invité »

oki donc je fais mon tableau dans chaque logement est c'est bon??

il ne faut pas leur prevoir une gaine pour ca??
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: repartiteur commun courant faible

Message par GAS »

Bonjour,
pol5700 a écrit :il ne faut pas leur prevoir une gaine pour ca??
Il vaudrait mieux... :-)
Cordialement
GAS
Invité

Re: repartiteur commun courant faible

Message par Invité »

oki mais je l’amène ou???

a l'entré du batiment, coté interieur j'ai tout les compteur et arrivé erdf, dans ce meme coffret???
Invité

Re: repartiteur commun courant faible

Message par Invité »

SALUT, a coté du coffret edf tu prévoit les fourreaux FT 3 gaines de 20 pour chaque appartements qui va au DTI 1gaine avec le câble téléphone et 2 autre qui serviront de réserve nouvelle norme. France télécom devra faire la liaison de dehors a l'entré du batiment ou tu auras tes gaines
Invité

Re: repartiteur commun courant faible

Message par Invité »

ok donc c'est a moi de mettre le cable entre chaque tableau courant faible et l'entrée de l'immeuble? je met quel genre de cable? que du telephone? pour la télé c'est pareil j'ammene un coax ou tout va passer par le telephone??

merci
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités