calcul le nombre d'interrupteurs differentiels

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels

Message par Carminas »

Bonsoir

Chez Legrand prendre de préférence des départs hauts qui permettent un raccordement direct par peigne nettement plus pratique :
Image

Chez Schneider, je ne connais pas. Peut être le même principe.

@+
Carminas
Invité

Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels

Message par Invité »

bonjour,
très bien expliqué, concernant les "départs hauts". claire, net.
je ne peut comparer concernant "l'autre marque", tant pis.
au moins je sais que si c'est LeGr.n. ce sera plutôt "départs hauts"

un grand merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7341
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels

Message par RFco »

salut


chez schneider, le classique est le XP (peignable, comme pour toutes les marques), le XE est l'embrochable (le peigne est derriere le support rangée)

vous avez également, chez hager, les modeles peignables (dans tous les cas et dans le même nombre de modules) à bornes classiques ou automatiques

ou bien d'autres marques

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels

Message par Invité »

Bonjour,
MERCI, MERCI. (c'était déjà beaucoup de chose à découvrir pour moi !)

maintenant, si vous aviez un conseil, une préférence parmi "tout ça" ?
LeGra.d départ haut,
Schne.d.r (plutôt XE ? )
Hager (un peu cher apriori )
ou encore un "miracle" : une autre marque aussi fiable et encore moins cher que je connais pas ?
sachant que je vais prendre, apriori, les 63A type_A (cf les posts dans ce sujet)
Bonne journée et MERCI
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7341
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels

Message par RFco »

bonjour

niveau prix les trois marques sont à peu près au même niveau a produit équivalent (prix tarif fabricant)

oui, il y a d'autres marques, mais généralement à qualité équivalente, facilité de mise en oeuvre, fiabilité, on est au même prix (avis personnel)

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels

Message par Invité »

bonjour,
plus "j'avance", plus qu'il y a des questions ! désolé !
je viens de "découvrir" l'histoire des "courbes" (B C etc ...) [concernant les disjoncteurs qui iront avec IDs]
alors, messieurs ... dames (?) quésako ?
je choisirai quoi ? B ou C ou ...
sachant que c'est pour une maison "normal"
[encore] merci
Invité

Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels

Message par Invité »

pour ID, je vois le modele LeGra.d Ref 411639
63A type A DX3 2P 30mA Sans Vis
pour vous ce modele me convient ?
si oui, j'en prendrai 3 ou 4.
merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7341
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels

Message par RFco »

courbe C pour une maison, rien d'autre, sauf D pour quelques pompes a chaleur


il y en a d'autres, courbe D, Z, K, MA


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7341
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels

Message par RFco »

conheo a écrit :pour ID, je vois le modele LeGra.d Ref 411639
63A type A DX3 2P 30mA Sans Vis
pour vous ce modele me convient ?
si oui, j'en prendrai 3 ou 4.
merci


oui, c'est bon
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels

Message par Invité »

Bonjour,
merci pour les réponses. ça m'a très bien aidé, espérons que ça servira à d'autres également.
je vais prendre 3 / 4 ID 63A type_A ref 411639 chez LeGr.nd et quelques Disjonc. courbe_C (10 16 20A)
merci
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités