calcul le nombre d'interrupteurs differentiels
-
Invité
calcul le nombre d'interrupteurs differentiels
Bonjour,
mon 1er post chez Volta !!
j'ai besoin de savoir combien d'interrupteurs differentiels à acheter pour les installer dans une vieille maison (au tableau, il n'y en a pas pour le moment)
contrat EDF 12kw (60A)
superficie 150 m²
tout électrique : radiateurs 7500w env., chauffe-eau, plaques, four, micro-ondes, lave linge, lave vaisselle, etc
j'envisage 4 IDs :
1 ID type A 40 A (plaques, lave linge, four, lave vaisselle, micro-ondes)
1 ID type AC 63 A (radiateurs , chauffe-eau etc...)
2 ID type AC 40 A (prises, lumière etc... )
tout ça vous semble OK ?
un grand merci
mon 1er post chez Volta !!
j'ai besoin de savoir combien d'interrupteurs differentiels à acheter pour les installer dans une vieille maison (au tableau, il n'y en a pas pour le moment)
contrat EDF 12kw (60A)
superficie 150 m²
tout électrique : radiateurs 7500w env., chauffe-eau, plaques, four, micro-ondes, lave linge, lave vaisselle, etc
j'envisage 4 IDs :
1 ID type A 40 A (plaques, lave linge, four, lave vaisselle, micro-ondes)
1 ID type AC 63 A (radiateurs , chauffe-eau etc...)
2 ID type AC 40 A (prises, lumière etc... )
tout ça vous semble OK ?
un grand merci
-
pericles
- Expert

- Messages : 1270
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels
Bonsoir,
pour un logement supérieur à 100m², il faut 4 interrupteurs différentiel.
soit deux type AC 40A et un type AC 63A
Par contre pour le type A , prévoir un calibre 63A s'il protège plus de deux circuits spécialisés
pour information voir le schéma type http://www.casimages.com/f.php?f=120116101330147015.pdf
cordialement
pour un logement supérieur à 100m², il faut 4 interrupteurs différentiel.
soit deux type AC 40A et un type AC 63A
Par contre pour le type A , prévoir un calibre 63A s'il protège plus de deux circuits spécialisés
pour information voir le schéma type http://www.casimages.com/f.php?f=120116101330147015.pdf
cordialement
-
Invité
Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels
bonjour,
MERCI
je vais prendre :
type A = 1 ID 63A
type AC= 1 ID 63A
type AC= 2 ID 40A
=======
MERCI
je vais prendre :
type A = 1 ID 63A
type AC= 1 ID 63A
type AC= 2 ID 40A
=======
Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels
Bonjour
Tout dépend dans quel contexte vous faites cela.
S'il s'agit d'une mise en sécurité de l'installation, vous pourriez vous contenter d'un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête
S'il s'agit d'une rénovation totale, votre dernière proposition pourrait être correcte (à confirmer en fonction de la nature exacte des circuits qui sont derrière). Je pense qu'il est préférable de faire un recensement précis des circuits et de leur répartition dans le tableau avant de déterminer le nombre et le type d'ID qu'il convient d'acheter.
@+
Tout dépend dans quel contexte vous faites cela.
S'il s'agit d'une mise en sécurité de l'installation, vous pourriez vous contenter d'un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête
S'il s'agit d'une rénovation totale, votre dernière proposition pourrait être correcte (à confirmer en fonction de la nature exacte des circuits qui sont derrière). Je pense qu'il est préférable de faire un recensement précis des circuits et de leur répartition dans le tableau avant de déterminer le nombre et le type d'ID qu'il convient d'acheter.
@+
Carminas
-
Invité
Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels
Bonjour !
Pourquoi un ID type A 63A si protection de plusieurs circuit spécialisé (+ de deux) .Est-ce purement "normatif" ou y-a-t'il une bonne raison électrique ?
Et si nous avons avons un db 500milli 15/45 A ,faut-t'il tout de même ce satané 63 A ?
Merci.
Pourquoi un ID type A 63A si protection de plusieurs circuit spécialisé (+ de deux) .Est-ce purement "normatif" ou y-a-t'il une bonne raison électrique ?
Et si nous avons avons un db 500milli 15/45 A ,faut-t'il tout de même ce satané 63 A ?
Merci.
-
Invité
Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels
Bonjour,
merci à tous pour les réponses.
Si j'ai bien compris Carminas : "juste pour une protection minima" un ID 63A type A suffit.
ça voulait dire que :
--le type_A "couvre" plus large que le type_AC;
--et 63A "couvre" plus large que 40A.
donc quitte à payer un peu plus cher, si on ne veut pas trop "réflechir" , prenons un ID 63A type_A et ce sera tout "pour une minimum de protection"!
juste ?
merci à tous pour les réponses.
Si j'ai bien compris Carminas : "juste pour une protection minima" un ID 63A type A suffit.
ça voulait dire que :
--le type_A "couvre" plus large que le type_AC;
--et 63A "couvre" plus large que 40A.
donc quitte à payer un peu plus cher, si on ne veut pas trop "réflechir" , prenons un ID 63A type_A et ce sera tout "pour une minimum de protection"!
juste ?
Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels
Bonsoir
Pour le type A avec déjà dessous les plaques et le lave-linge c'est de toute façon normatif, car par construction on est limite des 40A rien qu'avec ces 2 appareils :

Pour un autre type d'ID, il n'y a pas de nombre maxi de circuits spécialisés. Le nombre dépendra des caractéristiques de ceux-ci.
Dailleurs certains électricien ne se prennent pas la tête et ne mettent que des 63A type A qu'ils achètent en grande quantité (donc moins cher).
Le nombre d'ID dépendra ensuite de la sélectivité que l'on veut obtenir et du nombre mini imposé par la norme (si on est dans le cas de figure qui l'exige).
@+
Il ne faut pas dépasser 9kW en usage simultané, même avec un DB 15/45A qui peut vous délivrer par définition 45A dont plus de 40A.CP65 a écrit : Pourquoi un ID type A 63A si protection de plusieurs circuit spécialisé (+ de deux) .Est-ce purement "normatif" ou y-a-t'il une bonne raison électrique ?
Et si nous avons avons un db 500milli 15/45 A ,faut-t'il tout de même ce satané 63 A ?
Merci.
Pour le type A avec déjà dessous les plaques et le lave-linge c'est de toute façon normatif, car par construction on est limite des 40A rien qu'avec ces 2 appareils :

Pour un autre type d'ID, il n'y a pas de nombre maxi de circuits spécialisés. Le nombre dépendra des caractéristiques de ceux-ci.
Juste.conheo a écrit : donc quitte à payer un peu plus cher, si on ne veut pas trop "réflechir" , prenons un ID 63A type_A et ce sera tout "pour une minimum de protection"!
juste ?
Dailleurs certains électricien ne se prennent pas la tête et ne mettent que des 63A type A qu'ils achètent en grande quantité (donc moins cher).
Le nombre d'ID dépendra ensuite de la sélectivité que l'on veut obtenir et du nombre mini imposé par la norme (si on est dans le cas de figure qui l'exige).
@+
Carminas
-
Invité
Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels
bonjour,
merci pour ces messages tres instructifs.
un vendeur c a s t o m'a dit qu'en fait, le type_A est un peu plus "sensible" que le type_AC.
est-ce juste ?
Merci
merci pour ces messages tres instructifs.
un vendeur c a s t o m'a dit qu'en fait, le type_A est un peu plus "sensible" que le type_AC.
est-ce juste ?
Merci
Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels
Non cela n'a rien à voir
Un type AC protège contre les défauts du courant alternatif.
Un type A protège en plus contre les défauts du courant continu (que l'on trouve dans les plaques à induction et les sèche-linge à essorage variable).
@+
Un type AC protège contre les défauts du courant alternatif.
Un type A protège en plus contre les défauts du courant continu (que l'on trouve dans les plaques à induction et les sèche-linge à essorage variable).
@+
Carminas
-
Invité
Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels
Bonjour,
encore merci pour le partage de connaissance et de nous guider !
maintenant , c'est le côté "pratique" sur le "terrain" :
je vois dans les magasins il y a 2 marques :
-- L.Gr.nd : il y a "départ haut" puis "départ bas" comment savoir quel type me convient ?
-- Schne.d.r : type XE et type XP comment savoir quel type me convient ?
merci de me guider dans mon choix.
encore merci pour le partage de connaissance et de nous guider !
maintenant , c'est le côté "pratique" sur le "terrain" :
je vois dans les magasins il y a 2 marques :
-- L.Gr.nd : il y a "départ haut" puis "départ bas" comment savoir quel type me convient ?
-- Schne.d.r : type XE et type XP comment savoir quel type me convient ?
merci de me guider dans mon choix.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
