Bonjour,
Je viens de prendre en location un local professionnel et l'installation électrique complète est à revoir (tableau plein avec traces de brulé, très peu de prises, etc.).
Pour des raisons économiques je pense refaire l'installation moi-même, comme je l'avais déjà fait dans mon appartement d'habitation.
J'envisage donc un remplacement complet du tableau mais j'ai tout de même quelques questions au sujet du respect des normes car je tiens à ce que tout soit conforme et j'ai l'impression que la NF C 15-100 traite des locaux d'habitation mais pas vraiment des locaux professionnels...
Voici l'installation que j'ai imaginé, pouvez-vous me faire vos commentaires sur sa cohérence et surtout sa conformité ?
Le local fait donc 85m² avec une entrée, un open space, une salle de réunion, un bureau, et un lave mains + WC. Il ne s'agit pas d'un ERP.
J'ai prévu de distribuer les PC sous goulottes avec prises mosaic Legrand (1 niveau courant fort et un niveau courants faibles pour les prises RJ45) et de faire passer les câbles RO2V 3G 2.5mm par le faux plafond démontable (dalles) en les attachant dans la mesure du possible directement aux murs pour qu'ils soient indépendants de la structure du faux plafond.
1 tableau 13 modules 4 rangées pour être tranquille en cas de besoins d'évolutions
1 rangée avec 1 différentiel 40A type AC (63 ?) puis :
1 disj 20A alimentant 4 socles de 4 prises dans l'open space
1 disj 20A alimentant 3 socles de 4 prises dans l'open space
1 disj 16 ou 20A alimentant 1 socle de 4 prises ou 2 de 2 dans l'entrée
1 disj 16 ou 20A alimentant 1 socle de 4 prises ou 2 de 2 dans la salle de réunion
1 disj 20A alimentant 2 socle de 4 prises + 2 de 2 dans le bureau
1 disj 16 alimentant 3 PC en saillie dans le faux plafond démontable pour alimenter 3 caméras de surveillance (est-ce possible avec les prises montées en série avec câble RO2V 3G 2.5mm ?)
1 disj 20A circuit spécialisé pour le chauffe eau électrique du lavabo
1 disj 2A pour la VMC
1 disj 2A pour le programmateur des convecteurs
En fait la consommation courante globale sur ces circuits sera assez faible, par exemple sur un socle de 4 prises nous aurons 1 téléphone, 1 PC portable et 1 écran (+ chargeur d'iphone ou autre petit appareil, etc.). Je me demande donc s'il faut ou pas remplacer le différentiel 40A par un 63A, est-ce que cela peut poser problème de le surévaluer ?
1 rangée avec 1 différentiel 40A type AC (63 ?) puis :
6 disj 20A pour 6 convecteurs (de 500 à 2000W max)
2 ou 3 disj 10A pour 2 ou 3 des circuits d'éclairage
Je ne vois pas l'intérêt de mettre un différentiel de type A car il n'y aura aucun appareil ménager (à part machines à café), est-ce légitime ?
Pouvez-vous me confirmer qu'il est possible d'utiliser des fils 2.5mm pour les circuits d'éclairage si cela ne me pose pas de problème au niveau des connecteurs ?
Pour les convecteurs est-ce gérant d'avoir un disjoncteur 20A pour une conso max de 500W ou faut-il mettre un 10A ?
Merci par avance pour vos remarques, j'ai beaucoup de mal à trouver des infos sur les locaux professionnels...
Reprise installation bureaux 85m²
Re: Reprise installation bureaux 85m²
bonjour,
quel calibre du disjoncteur?
voir la section des fils mais pour 500w on peut poser un 10A.
le 2,5 mm² peut étre utiliser pour de l'éclairage , voir ensuite le type d'appareil pour le raccordement.
@+
ok, mais ces bureaux sont destinés à qui ? (voir le cas échéant si il faut prévoir de l'éclairage de sécurité et alarme incendie)latitude a écrit :Il ne s'agit pas d'un ERP.
vous étes alimenté par un tarif bleu ? mono tétra ?latitude a écrit :1 rangée avec 1 différentiel 40A type AC (63 ?) puis :
6 disj 20A pour 6 convecteurs (de 500 à 2000W max)
2 ou 3 disj 10A pour 2 ou 3 des circuits d'éclairage
quel calibre du disjoncteur?
latitude a écrit :Pour les convecteurs est-ce gérant d'avoir un disjoncteur 20A pour une conso max de 500W ou faut-il mettre un 10A ?
voir la section des fils mais pour 500w on peut poser un 10A.
si il y a beaucoup d'informatique ,un différentiel du type Si (ou HPI) pourrait étre judicieux.latitude a écrit :Je ne vois pas l'intérêt de mettre un différentiel de type A car il n'y aura aucun appareil ménager (à part machines à café), est-ce légitime ?
latitude a écrit :Pouvez-vous me confirmer qu'il est possible d'utiliser des fils 2.5mm pour les circuits d'éclairage si cela ne me pose pas de problème au niveau des connecteurs ?
le 2,5 mm² peut étre utiliser pour de l'éclairage , voir ensuite le type d'appareil pour le raccordement.
@+
-
Invité
Re: Reprise installation bureaux 85m²
Bonjour,
Tout d'abord merci pour votre réponse.
Les bureaux sont destinés à un cabinet de conseil avec 2 gérants et 3 ou 4 salariés.
Je suppose que le local est alimenté en tarif bleu mais le gestionnaire de l'immeuble n'a même pas su m'indiquer où se situe le compteur...
Le disjoncteur est calibré à 30A, j'ai l'impression qu'il y a un différentiel tétrapolaire, puis-je le remplacer par un simple bipolaire ?
Voici une photo : http://www.imagup.com/data/1141384675.html (je précise que le tableau actuel va être totalement déposé)
Pour les circuits convecteurs que je vais refaire je pense mettre du 2.5mm² même sur un disjoncteur 10A, il faut en effet que je vérifie l'existant pour les fils qui seront éventuellement conservés.
Pour l'informatique il s'agit uniquement de PC portables avec batteries donc ce n'est pas très grave s'il y a une coupure mais je notre bien l'intérêt d'un différentiel du type Si (ou HPI) pour des serveurs ou autres équipements critiques.
Tout d'abord merci pour votre réponse.
Les bureaux sont destinés à un cabinet de conseil avec 2 gérants et 3 ou 4 salariés.
Je suppose que le local est alimenté en tarif bleu mais le gestionnaire de l'immeuble n'a même pas su m'indiquer où se situe le compteur...
Le disjoncteur est calibré à 30A, j'ai l'impression qu'il y a un différentiel tétrapolaire, puis-je le remplacer par un simple bipolaire ?
Voici une photo : http://www.imagup.com/data/1141384675.html (je précise que le tableau actuel va être totalement déposé)
Pour les circuits convecteurs que je vais refaire je pense mettre du 2.5mm² même sur un disjoncteur 10A, il faut en effet que je vérifie l'existant pour les fils qui seront éventuellement conservés.
Pour l'informatique il s'agit uniquement de PC portables avec batteries donc ce n'est pas très grave s'il y a une coupure mais je notre bien l'intérêt d'un différentiel du type Si (ou HPI) pour des serveurs ou autres équipements critiques.