contacteur jour nuit qui gresille

Message par Invité »

Bonjours
J ai changé mon contacteur jour nuit car il grésillé beaucoup en heure pleine .
en heure creuse et en marche force il ne faisait pas de bruit
J ai mis un neuf et j ai rajoute un disjoncteur 2A car je n en avais pas (le vendeur me la conseillé)
Après avoir tous installé correctement il grésille toujours en heure pleine (heure creuse et en marche force tout va bien)
Qui peut me dire d ou ça vient
Merci
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: contacteur jour nuit qui gresille

Message par Didier62 »

bonjour,
Avez vous vérifier les serrages des fils au niveau de la bobine ? un serrage insuffisant pourrait entrainer une mauvaise alimentation de la bobine
Aux heures creuses le contacteur n'est pas alimenté et quand on met la marche forcée sur un contacteur ,on agit mécaniquement sur les contacts .
@+