moteur mono
-
Invité
moteur mono
Bonjour à tous
Peut-on lancer à la main un moteur électrique?merci de votre réponse.
Peut-on lancer à la main un moteur électrique?merci de votre réponse.
Re: moteur mono
Bonjour,
A la main çà me parait difficile mais avec une corde enroulée autour de l'axe d'un moteur j'ai déjà vu..
Toujours utile d'avoir de la ficelle de boucher avec ses glingues
Cordialement,
Max
A la main çà me parait difficile mais avec une corde enroulée autour de l'axe d'un moteur j'ai déjà vu..
Cordialement,
Max
-
Invité
re moteur mono
re bonjour à tous;j'ai omis de préciser que mon moteur est branché et si je peux le lancer à la main provisoirement.
Merci de vos conseils.
Merci de vos conseils.
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: moteur mono
Bonsoir,
A l'époque il y avait des moteurs conçus pour lancer à la main. De nos jours s'il faut lancer le moteur à la main c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous n'avez pas dit quelle sorte de moteur c'était.Si c'est un moteur à condensateur permanent vous perdez du couple. Si c'est un moteur triphasé vous allez le griller.
A l'époque il y avait des moteurs conçus pour lancer à la main. De nos jours s'il faut lancer le moteur à la main c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous n'avez pas dit quelle sorte de moteur c'était.Si c'est un moteur à condensateur permanent vous perdez du couple. Si c'est un moteur triphasé vous allez le griller.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: moteur mono
Bonsoir GERARD,
Comme je vous en avait parlé c'est un moteur que j'ai récupéré;
:2 câbles sur le bornier:P,N T dont le bleu sur la 2eme barrette verticale,le marron sur la 1re barrette verticale;
Et l'autre câble bleu et marron:le bleu est branché sur la 1re barrette verticale et l'autre fil marron sur le 3ème emplacement du bornier qui n'a pas de barrette;
caractéristique:VDE 0530,220 240 V,IP54, C: 30 micro farad,P1:1200W, 2800T/min,mreci encore de votre réponse.
cordialement
Comme je vous en avait parlé c'est un moteur que j'ai récupéré;
:2 câbles sur le bornier:P,N T dont le bleu sur la 2eme barrette verticale,le marron sur la 1re barrette verticale;
Et l'autre câble bleu et marron:le bleu est branché sur la 1re barrette verticale et l'autre fil marron sur le 3ème emplacement du bornier qui n'a pas de barrette;
caractéristique:VDE 0530,220 240 V,IP54, C: 30 micro farad,P1:1200W, 2800T/min,mreci encore de votre réponse.
cordialement
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: moteur mono
re,
C'est donc un moteur à condensateur permanent et s'il ne se lance pas tout seul c'est que probablement le condensateur est HS.
Si vous le lancez à la main vous perdez au moins 1/4 de couple.
C'est donc un moteur à condensateur permanent et s'il ne se lance pas tout seul c'est que probablement le condensateur est HS.
Si vous le lancez à la main vous perdez au moins 1/4 de couple.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: moteur mono
Merci GERARD pour votre réponse immédiate, je vais donc installer un condo permanent de 30 micros farad sur les fils bleu et marron.
Amicalement,joel
Amicalement,joel
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: moteur mono
re,
Le problème avec de la récup c'est que l'on n'en connais pas bien l'état, essayez avec des condos récupérés pour faire un essais. Je dis "des condos" car si on n'a pas la valeur exacte on peut en mettre en parallèle (la valeur de la capacité totale est l'addition de tous les co,ndensateurs).
Le problème avec de la récup c'est que l'on n'en connais pas bien l'état, essayez avec des condos récupérés pour faire un essais. Je dis "des condos" car si on n'a pas la valeur exacte on peut en mettre en parallèle (la valeur de la capacité totale est l'addition de tous les co,ndensateurs).
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: moteur mono
Bonjour Gerard;
je vais faire comme vous avez dit,je récupère des condos et je les branche en parallèle et merci encore.
Amicalement et A+, joel
je vais faire comme vous avez dit,je récupère des condos et je les branche en parallèle et merci encore.
Amicalement et A+, joel