Stabilisateur de charge ? Mon sectionneur principal saute

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Stabilisateur de charge ? Mon sectionneur principal saute

Message par Invité »

Bonjour

Première question: qu'est-ce qu'un stabilisateur de charge ?

J'habite Montréal, au Québec. Voici le problème : L'entrée électrique est au sous sol, et es partagée en 6 appartements.

Après, chaque appartement a son sectionneur 60 ampères, toujours au sous sol. Ce sont des sectionneurs avec des fusibles a bouchon 60A temporisé.

Le problème est que dès que le poele et la sécheuse marchent dans l'appart, les fusibles au sous sol sautent. Juste une des deux lignes, et quand je change le fusible bouchon, il est très chaud.

J'ai trouve que la sécheuse et la prise du poele sont connectés ensemble dans une boite appelée 'stabilisateur de charge' (wtf???''). Il y a un 8-3 qui entre et un 10-3 qui sors pour la sécheuse et un 8-3 pour le poele. Cette boite est branchée sur un circuit protégé 40A 2 pôles qui saute pas. Il y a pas non plus de main breaker pour son appart. Comme il a pas l'argent pour changer l'entrée électrique je pensais a une solution:

faire changer le panneau pour un panneau square D avec un main breaker de 60A qui serais plus simple a 'resetter' de l'appartement.

Je crois que ce serait la meilleure solution mais je me demande si le main breaker du panneau va sauter avant les fusibles du sous-sol.....? J'imagine que oui puisque ceux en bas sont temporises (donc sloblow?)...

Bonne année
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: stabilisateur de charge? mon sectionneur principal saute

Message par fab »

pas vraiment de réponse a t'apporter, juste une observation :

c'est marrant comment le jargon des électriciens peut changer d'un pays francophone a un autre...

(wtf???'') ? ça c'est pas du jargon ...WTF = [Interdit] [Interdit] f**k ? je me trompe ?

8-3 ? 10-3 ? des sections de câble ?

main breaker ? disjoncteur ? les anglais disent "main switch" ....

panneau square D ? connait ps cette bête la ...

'resetter' ? réalimenter ?

sloblow ? j'ai en vie de dire : WTF ? .... :-D

edit : pourquoi [interdit] ?
Modifié en dernier par fab le jeu. 5 janv. 2012 13:39, modifié 1 fois.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: stabilisateur de charge? mon sectionneur principal saute

Message par Candela »

Bonjour,
Il est bien difficile de donner des réponses correctes pour un pays dont on ne connaît pas les us et coutumes en matière de distribution..
Pour ma part je tenterai quelques traductions :
-stabilisateur de charge : peut-être délesteur? Il semble défectueux ou mal réglé!
-Main breaker=disjoncteur principal. S'agit-il de notre "disjoncteur de branchement"?
-SquareD= société américaine du groupe Schneider

La seule réponse qui me vient (vu le mal que nous avons à "décoder" vos propos) est que les fusibles du sous-sol (qui sautent) alimentent probablement autre chose en plus du départ 40A (qui ne saute pas). C'est cette surcharge-là qu'il faut traiter en priorité. Mettre un disjoncteur en aval de fusibles en espérant qu'il déclenchera plus vite et sera plus simple à réarmer n'est qu'un palliatif à très court terme (j'allais dire: à courte vue), car il ne supportera pas longtemps ce régime. Il faut traiter le problème qui est : trop d'appareils alimentés par cette ligne 60A. Faire un bilan de tout ce qui est alimenté, éventuellement faire faire des mesures par un professionnel.
Il est illusoire de se lancer dans des modifications sans avoir au préalable analysé le problème et trouvé la cause.
Cordialement
Invité

Re: Stabilisateur de charge ? Mon sectionneur principal saute

Message par Invité »

Et oui chers amis, c'est ce qu'on appelle un pays bilingue.

Juste une petite précision en passant: si vous avez de la difficulté à voir de quoi je parle,et que vous ne savez pas décoder ma question, allez plutot vous occuper de vos carottes plutot que me repondre pour me dire que vous ne comprenez pas la question!!!! C un peu con non!!

Merci a celui qui a su me répondre en me donnant une piste de solution...

pour votre info, au quebec nous avons:

Le mat de branchement - sectionneur principal - augier - sectionneurs a fusible individuels pour chaque logements - un disjoncteur principal au panneau - et les dérivations qui sont les différents circuits d'un appartement.

Main breaker: disjoncteur principal
Sloblow: veut dire, 'qui pete lentement', ou pour etre plus précis: temporisé

Le probleme était le délesteur de charge (load miser) qui était mal réglé, on peut l'ajuster pour qu'il coupe l'alimentation à la charge secondaire.
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: Stabilisateur de charge ? Mon sectionneur principal saute

Message par circus »

bonsoir,

je pense que fab était gentil dans ses propos,

juste par culture personnel, il voulait probablement savoir à quoi correspondait vos termes

il est évident que ce n'est pas évident de pouvoir donner de réponse sans

comprendre les termes que vous employez surtout qu'il n'y a vraiment aucun

rapport avec les termes utilisés en France et il est probable que les modes de

distribution de l’énergie soit aussi différent

mon conseil serait d'essayer de trouver un forum québécois plutôt qu'un forum en France

on risque de vous induire en erreur en vous conseillant mal et voir faire pire que mieux
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Stabilisateur de charge ? Mon sectionneur principal saute

Message par pericles »

bonsoir à tous,

pour les curieux ou pour avoir un aperçu des particularités d'une installation domestique au Canada voir
installation du circuit électrique
http://www.trucconstruction.com/electricite.html

Tableaux de répartition et coffrets monophasés canadiens HomelineMC_catalogue 2011
http://sti.schneider-electric.ca/Unders ... P%20R1.pdf

Conversion des sections de conducteurs nord-américains en mm²
http://www.moeller.fr/schemaselectriques/norm046.html

Protection+électriques.pdf
http://fortierjf.wikispaces.com/file/vi ... riques.pdf


bonne lecture

cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Stabilisateur de charge ? Mon sectionneur principal saut

Message par Candela »

Bonjour à tous,
Merci Périclès pour ces documents très intéressants : on y voit des principes très différents de ceux que nous connaissons (ce qui ne veut pas dire que ce soit mieux ou moins bien, il faudrait une connaissance approfondie pour avoir une opinion objective). Par exemple:
-Mise à la terre par la conduite d'eau(en cuivre)
-boites d'encastrement métalliques
-distribution 2 phases+neutre
-différentiels 9 et 20 mA, individuels si j'ai bien compris

Ce qui illustre bien la difficulté à donner des conseils sans dire de bêtises, quand on n'a pas une connaissance parfaite des normes locales...
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités