Inversion sens de rotation moteur triphase impossible ???

Message par Invité »

Bonjour,
comment inverser le sens de rotation d'un moteur triphasé 400V ?
L'inversion de 2 phases d'alimentation ne change rien !!!
il est branché en etoile sur un réseau en regime IT
Merci de votre aide
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1599
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Inversion sens de rotation moteur triphase impossible ???

Message par VE Pp »

Bonjour,

S'il s'agit réellement d'un moteur triphasé, il suffit d'inverser deux conducteurs au niveau de l'alimentation ou en sortie du relai thermique.
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Inversion sens de rotation moteur triphase impossible ???

Message par Labobine »

Bonjour,
Moi je vais répondre qu'il est impossible qu'un moteur triphasé ne tourne pas à l'envers en inversant 2 phases (et seulement 2 phases pas les trois)
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Inversion sens de rotation moteur triphase impossible ???

Message par Labobine »

re,
C'est impossible, mais !!!, il me semble (et c'est sous toute réserve) qu'un jour (parmi les 40ans*365jrs) j'ai entendu parler de cela pour certains moteurs spéciaux dont il fallait qu'il tourne absolument que dans un sens sous peine de destruction de la machine qu'ils entraînent.
Ce qui serait intéressant de savoir c'est ce qu'entraîne ce moteur et est-ce qu'il n'y aurait pas une boite mécanique avec le moteur qui ferait que la sortie tournerait toujours du même sens quel que soit le sens de rotation du moteur ???
Je viens faire profiter les lecteurs de Volta d'une réponse que j'ai donnée dans un autre forum devant l'incrédulité totale des autres participants.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: Inversion sens de rotation moteur triphase impossible ???

Message par Invité »

merci pour vos réponses
en effet ce moteur est couplé a une "pompe" hydraulique,apres des essais, désacouplés de cette "pompe" ,les lois de l'electricité sont de nouveau exactes (ouf)
je reste quand meme etonné que la force hydraulique est capable de contrer le magnetisme
Répondre