SALUT LA BOBINE
comment calculer la capacite d'un condensateur pour un moteur pilote pour un rotophaseur
quel est la puissance d'un autotransformateur pour utilisation d'un moteur 20kw
est ceque en utilise 220v normal de mon atelier pour l'alimentation d'un rotophaseur et quel est le calibre du disjoncteur pour moteur 20kw
rq ; l'alimentation du moteur est un rotophaseur
merci
moteur 380 en 220
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: moteur 380 en 220
Bonsoir,
Là on rentre dans l'irréel avec une telle puissance et je préfère me taire plutôt que de dire une bétise.
Par contre j'aimerai bien connaître votre "rotophaseur".
Là on rentre dans l'irréel avec une telle puissance et je préfère me taire plutôt que de dire une bétise.
Par contre j'aimerai bien connaître votre "rotophaseur".
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: moteur 380 en 220
MERCI LA BOBINE
UN ROTOPHASEUR EST UN CONVERTISSEUR DE PHASE PAR UN MOTEUR PILOTE
UN ROTOPHASEUR EST UN CONVERTISSEUR DE PHASE PAR UN MOTEUR PILOTE
-
Invité
Re: moteur 380 en 220
SALUT
EST CE QUE LA PUISSANCE DU TRANSFORMATEUR BIPHASÉ EST RELIER PAR LA PUISSANCE DU MOTEUR ET MEME QUESTION POUR LE CALIBRE DU DISJONCTEUR
EST CE QUE LA PUISSANCE DU TRANSFORMATEUR BIPHASÉ EST RELIER PAR LA PUISSANCE DU MOTEUR ET MEME QUESTION POUR LE CALIBRE DU DISJONCTEUR
Modifié en dernier par Max78 le jeu. 29 déc. 2011 13:38, modifié 1 fois.
Raison : Merci d'éviter les MAJUSCULES !!!
Raison : Merci d'éviter les MAJUSCULES !!!
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: moteur 380 en 220
Bonjour,
En complément des propos de Labobine concernant le moteur pilote, je vais vous parler de votre contrat d'abonnement.
Ce que vous demandez est tout simplement impossible, car vous ne pourrez pas obtenir d'abonnement monophasé permettant d'alimenter un moteur de 20 kW (limite actuelle 12 kVA-60A). N'oubliez pas que 20 kW est la puissance sur l'arbre, pas la puissance électrique nécessaire.
De' plus,en tarif bleu, la C 15-100 (559.6.1 et tableau 55A) limite le courant de démarrage à 45 A, c'est à dire même pas le courant nominal de votre moteur.
Il vous faut impérativement un comptage triphasé, et vous devrez limiter votre courant de démarrage à 125 A si vous êtes en réseau aérien, et 250 si c'est en souterrain.
Il faudra envisager l'emploi d'un démarreur...
Cordialement
En complément des propos de Labobine concernant le moteur pilote, je vais vous parler de votre contrat d'abonnement.
Ce que vous demandez est tout simplement impossible, car vous ne pourrez pas obtenir d'abonnement monophasé permettant d'alimenter un moteur de 20 kW (limite actuelle 12 kVA-60A). N'oubliez pas que 20 kW est la puissance sur l'arbre, pas la puissance électrique nécessaire.
De' plus,en tarif bleu, la C 15-100 (559.6.1 et tableau 55A) limite le courant de démarrage à 45 A, c'est à dire même pas le courant nominal de votre moteur.
Il vous faut impérativement un comptage triphasé, et vous devrez limiter votre courant de démarrage à 125 A si vous êtes en réseau aérien, et 250 si c'est en souterrain.
Il faudra envisager l'emploi d'un démarreur...
Cordialement
-
Invité
Re: moteur 380 en 220
MERCI CANDELLA
MON BUT DE FABRIQUER UN CONVERTISSEUR DE PHASE AVEC MOTEUR PILOTE MAIS VOTRE SHEMA SE TROUVE DANS VOTRE SITE ELLE NOUS DONNE 220V TRIPHASE JE PREFERE 380 V TRIPHASE . J'ai une idee pour utiliser un transformateur biphase mais je n'EST PAS U LA SOLUTION COMMENT TROUVER LA PUISSANCE DU TRANSFORMATEUR
ET EST CE QUE CE MONOPHASE QUI VA ENTRER DANS LE TRANSFORMATEUR EST LUI MEME QU'ONT L'utilise DANS LES BATIMENT MAX 20 A
MEME QUESTION POUR LA SOLUTION D'AUTOTRANSFORMATEUR POUR L'utiliser APRER LE MOTEUR PILOTE OU NON EST COMMENT CALCULER SA PUISSANCE
MERCI A TOUT
MON BUT DE FABRIQUER UN CONVERTISSEUR DE PHASE AVEC MOTEUR PILOTE MAIS VOTRE SHEMA SE TROUVE DANS VOTRE SITE ELLE NOUS DONNE 220V TRIPHASE JE PREFERE 380 V TRIPHASE . J'ai une idee pour utiliser un transformateur biphase mais je n'EST PAS U LA SOLUTION COMMENT TROUVER LA PUISSANCE DU TRANSFORMATEUR
ET EST CE QUE CE MONOPHASE QUI VA ENTRER DANS LE TRANSFORMATEUR EST LUI MEME QU'ONT L'utilise DANS LES BATIMENT MAX 20 A
MEME QUESTION POUR LA SOLUTION D'AUTOTRANSFORMATEUR POUR L'utiliser APRER LE MOTEUR PILOTE OU NON EST COMMENT CALCULER SA PUISSANCE
MERCI A TOUT
Modifié en dernier par Max78 le sam. 31 déc. 2011 21:58, modifié 1 fois.
Raison : Il me semblait vous avoir déjà demande de ne pas utiliser les majuscules !
Raison : Il me semblait vous avoir déjà demande de ne pas utiliser les majuscules !
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités