Pour ce qui est de la section des alimentations des interrupteurs différentiels dans le tableau, ce sera fonction de leur intensité.

Les 40A en 10mm² et les 63A en 16mm²...


Pour la section d'alimentation (bis, en aval d'un différentiel) gardez toujours la section de son alimentation, même pour alimenter un 2A sur une autre rangée...


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Alinus34
De passage
De passage
Messages : 52
Enregistré le : sam. 12 juil. 2008 08:50
Localisation : environs Montpellier 34
Contact :

Re: Consuel et GTL ?

Message par Alinus34 »

Re Bonsoir,

Il y a une chose qui m'échappe :

Comment le 10 ² en amont du différenciel 40 A est-il protégé en amont de lui-même ? Il n'a pas la section que nécessite le DB
Idem pour les alimentations des disjoncteurs, sauf si le différenciel fait disjoncteur
Est-ce lié au fait que on est en 6kva ? Dans le cas de 9 ce ne serait pas valable ?

Le différencielo 40 A assure-t-il une autre protection que la principale ? Il limite l'intensité de passage ?

@ bientôt
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Consuel et GTL ?

Message par RFco »

On considère que l'on choisit le calibre des différentiels en fonction des consommations instantanées maximales (supposées)

Sachant qu'un inter diff sera détruit si on en dépasse le calibre, inutile d'en sur dimensionner la filerie d'alimentation...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Alinus34
De passage
De passage
Messages : 52
Enregistré le : sam. 12 juil. 2008 08:50
Localisation : environs Montpellier 34
Contact :

Re: Consuel et GTL ?

Message par Alinus34 »

Re-Bonjour :)

1) Pourriez-vous m'indiquer les spécificités attendues par erdf pour le cable de téléreport svp ?

2) La sonnerie ( ding dong à transfo incorporé ) : d'où faut-il l'alimenter ? circuit prises ? circuit éclairage ? au choix ?
Faut-il préférer un transfo modulaire ? ( plus cher )
Que préconisez-vous ?

3) Mon alimentation rue-compteur = 12.5 m et - Pour raison budgetaire, le 16² me conviendrait mieux, le chauffage est au gaz, le logement = 45m², le compteur sera 6kva, voir 9kva si nécessaire, Qu'en pensez-vous ?

4) Si j'ai bien compris 16² = 14 kw sur 38 metres, ce qui limitera les possibilité de puissance possible à 12kva, ce qui est très très largement au dessus des besoins d'un logement de 45m² chauffé au gaz.

C'est çà ? ou dois-je tenir compte d'autres éléments


Merci :)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Consuel et GTL ?

Message par RFco »

Bonjour Alinus,

1) le câble téléreport est un câble spécifique (câble téléreport)

2) Sur un circuit lumière (ou mieux avec un 2A dédié), pas de necessité d'un transfo séparé

3)16mm² ca ira bien

4)C'est tout bon, en chauffage élec, je connais beaucoup de maisons avec un abonnement 9kW...

@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
capitainfred
Assidu
Assidu
Messages : 134
Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
Localisation : Alpes de Haute Provence
Contact :

Re: Consuel et GTL ?

Message par capitainfred »

RFco a écrit :On considère que l'on choisit le calibre des différentiels en fonction des consommations instantanées maximales (supposées)

Sachant qu'un inter diff sera détruit si on en dépasse le calibre, inutile d'en sur dimensionner la filerie d'alimentation...


@+
Oups encore moi,

J'ai du mal lire ou mal comprendre la question, et/ou la réponse.

Si on parle des inters diff type A, AC que l'on trouve à l'interieur du tableau d'abonné, ne faut il pas les cabler en fonction de l'abonnement maxi que permet le DB ?
Car la protection de ces cables est assurée par le DB et lui seul en fonction de son calibre.

Est ce juste ?

Même si en theorie on ne depassera pas l'intensité de coupure de l'inter diff, si les cables sont de section trop petite pour leur alimentation, il peuvent bruler avant que le db ne disjoncte, non ?

Merci pour vos commentaires,

Fred
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Consuel et GTL ?

Message par RFco »

Sur le type A 40A, quelquesoit l'abonnement (même un 6kW), on ne met que les plaques, le lave linge et maxi deux circuits (non spécialisés) faibles consommateurs http://www.promotelec.com/upload/filpil ... 5286cf.pdf

Pour le reste on utilise ce que l'on appelle un coefficient de foisenement, autrement dit, ce qui ""POURRAIT"" être en fonction en même temps selon un usage ""normal""
Ainsi, les diffs peuvent être des 40A même avec des abonnements de 90A. Le tout étant de répartir intelligement les consommateurs sous les différentiels.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
capitainfred
Assidu
Assidu
Messages : 134
Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
Localisation : Alpes de Haute Provence
Contact :

Re: Consuel et GTL ?

Message par capitainfred »

RFco a écrit :Sur le type A 40A, quelquesoit l'abonnement (même un 6kW), on ne met que les plaques, le lave linge et maxi deux circuits (non spécialisés) faibles consommateurs http://www.promotelec.com/upload/filpil ... 5286cf.pdf

Pour le reste on utilise ce que l'on appelle un coefficient de foisenement, autrement dit, ce qui ""POURRAIT"" être en fonction en même temps selon un usage ""normal""
Ainsi, les diffs peuvent être des 40A même avec des abonnements de 90A. Le tout étant de répartir intelligement les consommateurs sous les différentiels.


@+
Merci pour cette réponse, mais elle ne correspond pas à ma demande.

quelle section choisir pour l'alim des ID ? le max du Db ? ce qui me paraît logique.
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3513
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Consuel et GTL ?

Message par Carminas »

De toute façon si pour un ID 40A tu vas bien au delà des 40A, c'est l'ID qui cramera avant les câbles.
D'où la nécessite de faire une répartition judicieuse des différents circuits sous les ID 40A pour s'assurer que les 40A ne soient pas dépassés.

... et pour s'affranchir de ces problèmes de câble, je vous conseille de passer par des peignes verticaux et horizontaux.
Carminas
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3513
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Consuel et GTL ?

Message par Carminas »

Donc en complément de mon explication, si vous tenez aux câbles :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
Rien n'interdit cependant de mettre du 16² partout.

@+