conseils câblages

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

conseils câblages

Message par Invité »

Bonsoir,

J'avais posé la question il y a quelques temps, concernant le fil de terre.
Je souhaite passer dans une gaine de diam. 25 plusieurs câblages.
exemple: du disjoncteur 20A pour les prises electriques du salon, un autre disjoncteur 20A pour les prises electrique de la cuisine)...
Ma question étant est-ce-que j'ai le droit de mettre dans la gaine 1 fil de terre 2, 5 carré pour déservir mon câblage prise electrique salon + cuisine?
Ou dois-je mettre un fil de terre pour chaque câblage ?

Merci
Invité

Re: conseils câblages

Message par Invité »

Bonjour.
rien ne s'oppose au fait d'utiliser un fil de terre commun à plusieurs circuits mais sa section doit être égale à la plus grande section des conducteurs actifs. Maintenant ce qui se pratique habituellement.....les pros du site se manifesteront certainement..
Cordialement.
Invité

Re: conseils câblages

Message par Invité »

Qui peux me confirmer les dire de CP65, svp?

De préférence les Professionnels.
Merci

Cordialement,

Mat
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: conseils câblages

Message par GAS »

Bonjour,
C'est exact, réf. s/§ 543.1.4 NFC 15-100:
"Lorsqu’un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section de ce conducteur de protection doit être dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase."
Précision: cela ne concerne pas le PEN en TN-C.
Cordialement
GAS
Invité

Re: conseils câblages

Message par Invité »

Dans mon cas, il passera dans cette gaine 3 ou 4 câblage différents uniquement en 2,5mm².

donc 1 seul fil de terre est nécessaire?
Invité

Re: conseils câblages

Message par Invité »

oui
Invité

Re: conseils câblages

Message par Invité »

Merci
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités