Disjoncteur de branchement ERDF

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Disjoncteur de branchement ERDF

Message par Invité »

Bonsoir.Quel est le seuil de déclenchement magnétique d'un disjoncteur de branchement erdf par rapport au démarrage de moteur
Cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Disjoncteur de branchement ERDF

Message par pericles »

bonjour,

Par conception le disjoncteur a les caractéristiques suivantes:
- Tenue au déclenchement pour une valeur de courant égale à 1,1 I nominal
- Déclenche entre 2 et 900 S pour une valeur de courant égale à 1,4 I nominal
- Déclenche en instantané pour une valeur de courant supérieure à 25 I nominal

voir page 5 disjoncteur de branchement
http://www.casimages.com/f.php?f=111222050731958609.pdf

voir les courbes constructeur
Fiche technique : F00136FR/00
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 6FR-00.pdf

Puissance maxi de moteurs installés chez un abonné BT (I < 60 A en triphasé ou 45 A en monophasé)
voir page A42 format pdf
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... dAP042.pdf

page A42 du e-book
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... e&page=A42

cordialement
Invité

Re: Disjoncteur de branchement ERDF

Message par Invité »

Merci pour les renseignements
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités