liaisons équipotentielles

Message par Misterman »

Bonjour à tous,

Le bureau de contrôle me demande de relier à la terre, toutes les structures métalliques des faux-plafond des bureaux.
A t 'il raison? Je croyais que c'était uniquement dans les salles d'eau.
Y a t'il un article de la norme qui rend obligatoire cette réalisation?

Merci
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: liaisons équipotentielles

Message par GAS »

Bonjour,
Votre installation relève du secteur tertiaire, seul le BC peut répondre à votre question en fonction des observations qu'il a pu faire in situ pour qu'il considère la structure comme une masse au sens de la NFC 15-100 (232.8).
La mise à la terre des masses simultanément accessibles fait l'objet du s/§ 411.3.1.2 de cette norme. ;-)
Cordialement
GAS