tableaux electrique

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

tableaux electrique

Message par Invité »

bonjour
je procède à l'installation de nouveaux tableaux dans mon logement suite à une installation déplorable faite dans les années 70 pouvez vous me dire surs'il y aura des modifications à apporter sur ce tableau à savoir:ICI
faut il revoir les pontages
faut séparer le divisionnaire des peignes
le 20A assurant la protection des appareils ménager n'est il pas surchargé
merci
Modifié en dernier par Max78 le jeu. 1 déc. 2011 19:24, modifié 1 fois.
Raison : Fusion des deux sujets et rajout des balises adéquates.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: tableaux electrique

Message par pericles »

Bonsoir,

quelque éléments de réponses

faut il revoir les pontages ? Oui , prévoir des borniers de répartition Phase -Neutre et des bornes d'arrivée pour les peignes (voir folio 2 du mémo )

faut il séparer le divisionnaire des peignes ? Oui, le disjoncteur 32A est en aval du DB

le 20A assurant la protection des appareils ménager n'est il pas surchargé ? Oui, voir le schéma


voir le mémo http://www.casimages.com/f.php?f=111203013325862340.pdf


cordialement
Invité

Re: tableaux electrique

Message par Invité »

bonjour
merci pour ces précieux renseignements et le croquis je ne manquerai de vous recontacter :-)
Invité

Re: tableaux electrique

Message par Invité »

bonjour
actuellement je disjoncte soit au principal soit sur le différentiel A le tableau n'est pas modifié le différentiel type A est il surchargé ?J'ai donc coupé ce différentiel ça ne disjoncte plus
merci [thinking]
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: tableaux electrique

Message par pericles »

Bonjour,

les circuit des appareils sous l'interrupteur différentiel type A sont protégés par un disjoncteur 20A ainsi suivant l'utilisation simultanée des appareils on atteint 28A.

La courbe moyenne de fonctionnement indique (suivant les constructeurs) le déclenchement du disjoncteur pour 30A au bout de 200 secondes → 3min 33s (voir folio 2)

en effet le circuit est surchargé, pour un fonctionnement en dégradé il faut utiliser simultanément avec les 2 réfrigérateurs soit le lave vaisselle, soit le lave linge, soit le sèche linge

voir le mémo pour information http://www.casimages.com/f.php?f=111216055821249069.pdf

cordialement
Invité

Re: tableaux electrique

Message par Invité »

bonsoir
je réalise le tableaux tel que prescrit ci avant par contre je risque d'être trop court sur les alimentations ERDF EST IL possible de prolonger avec ces borniers
Image 1
merci
cordialement Maud
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: tableaux electrique

Message par pericles »

bonjour,
pourriez vous préciser de quelle liaison s'agit-il?
S'il s'agit du câble ERDF en amont du disjoncteur de branchement ; seul le distributeur (ERDF) peut éventuellement intervenir pour une modification.

cordialement
Invité

Re: tableaux electrique

Message par Invité »

bonsoir
il s'agit de la liaison entre la sortie disjoncteur et le tableau de répartition à noter que le disjoncteur se situe à 40 cm du tableau
cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: tableaux electrique

Message par pericles »

bonjour,

il faut refaire la liaison avec des conducteurs (Phase et neutre) d'un seul tenant (conducteur H07 V-R)

lien fiche conducteur H07
http://www.fr.prysmian.com/export/sites ... uH07vr.pdf

cordialement