Machine mono protégée en tétra

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Invité

Machine mono protégée en tétra

Message par Invité »

Bonjour,

je suis électricien de métier en entreprise, là je colle, une machine mono (phase + neutre) est protégée par un disjoncteur tétra C50 4x50A 30mA (c'est bête mais c'est comme ça), la machine n'est pas en défaut d'isolement
schéma des liaisons à la terre IT AN la protection différentielle déclenche.

Des représentants de la machine sont venus pour résoudre ce problème. Ils ont remplacé le disjoncteur tétra par un C60N 2x25A 30mA (2 phases sont donc "en l'air"), le différentiel ne saute plus

Ma question, et vous vous en doutez,est la suivante : Pourquoi le fait de protéger une machine mono par dispositif différentiel tétra ( pour se servir que du neutre et de d'unr phase) fait sauter le diff, alors que la protection nono ne le fait pas sauter ?

Merci d'avance.
Invité

Re: Machine mono protégée en tétra

Message par Invité »

Bonjour

Ce ne serait pas plutot la courbe du disjoncteur qui a changé ?? C remplacé par D
A+
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Machine mono protégée en tétra

Message par Candela »

Bonjour,
En soi, l'usage monophasé d'un DDR tétra est tout à fait possible, et il ne devrait effectivement pas déclencher.
Peut-être cet appareil est-il défectueux? Un test à la pince à courant de fuite aurait peut-être permis de s'en assurer...

L'hypothèse d'electrx est plausible, à condition que le déclenchement se fasse lors du démarrage d'un gros moteur, de la mise sous tension d'un transfo, ou tout simplement à l'enclenchement du DDR.

Cordialement
Invité

Re: Machine mono protégée en tétra

Message par Invité »

electx: non même courbe (j'en suis sur a 100%)

Candela: le dif est bon car testé avec un appareil pour voir la valeur: déclenchement à 28mA

l'appareil est une machine pour prendre des radios (type radio dentaire..). il n'a a pas de moteur mais beaucoup d’électronique, un transfo
Dans le cas d'une mauvaise courbe c'est la partie "disjoncteur" qui déclenche.
Lors des tests c'est bel et bien le bloc diff tétra qui déclenche

Merci quand même pour vos idées, mais je continu à chercher aussi de mon côté.
cdt
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Machine mono protégée en tétra

Message par Candela »

Bonjour,
Désolé, on ne peut pas deviner les investigations que vous avez déjà faites.
Si l'appareil a beaucoup d'électronique, il serait bon de prévoir un type HPi. Les déclenchements intempestifs peuvent être dus à des fuites capacitives, de courant continu ou à des harmoniques. Même s'ils sont de même type, ils peuvent réagir différemment sur tel ou tel type de perturbation. Il peut aussi y avoir des réactions différentes des tores vis-à vis de courants d'enclenchement (fonctionnement en régime saturé).
Cordialement
Invité

Re: Machine mono protégée en tétra

Message par Invité »

bonsoir CANDELA

"Même s'ils sont de même type, ils peuvent réagir différemment sur tel ou tel type de perturbation. Il peut aussi y avoir des réactions différentes des tores vis-à vis de courants d'enclenchement (fonctionnement en régime saturé)."

=> pas tout compris.

Cela veux dire que les défauts dus à des fuites capacitives, de courant continu ou à des harmoniques peuvent être détectés par un disjoncteur et être non détectées par un autre?
en ce qui concerne les harmoniques, c'est quelle protection qui réagit? (magnétique, thermique, diff?)

Je pense que tu as raison sur tes explications.

encore merci
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités