un seul réseau pour tous les équipements ?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

un seul réseau pour tous les équipements ?

Message par Invité »

Bonjour,

je me prends beaucoup la tête depuis deux jours avec les problèmes sur l'installation qui vient d'être fait chez ma mère, et les modifications qu'il faudrait éventuellement faire...
mais je n'ai que quelques notions en électricité, je me noie dans les sigles et les normes et si ça se trouve, je n'y comprends rien, et il n'y a en fait rien de vraiment préoccupant !

est-ce que vous pouvez donc soit me rassurer, soit me me confirmer qu'il y a des anomalies importantes dans l'installation suivante :

c'est une création d'une nouvelle salle de bains dans une maison ancienne. L'électricien a trouvé un emplacement libre sur un tableau secondaire (différentiel 30 mA, qui sert à l'éclairage de cette cave et à la chaudière gaz) qui se trouve dans une cave dont le mur est mitoyen à celui de la nouvelle sdb, et s'est branché là : toute l'alimentation de la salle de bain (éclairage 12V, prises, prise machine à laver, radiateur 2000W, broyeur, pompe de relevage) est donc sur un seul réseau - un seul disjoncteur. Cela me semble étrange, confirmez-vous ? En plus, ce disjoncteur est difficilement accessible (l'accès à cette cave demande de faire le tour complet de la maison qui est grande !)

D'autre part, d'autres petits détails me surprennent un peu :
- il y a une prise électrique à un mètre de l'axe de la douche (douche à l'italienne), à 20 cm du sol, ça me fait un peu peur !
- la prise de la machine à laver est juste en dessous de l'alimentation en eau et de l'évacuation. En cas de fuite ou de refoulement, c'est pas risqué ?
- l'éclairage qui va être installé au dessus du lavabo (2 mètres de l'axe de la douche) est en IP20, classe 1.
- les spots 12V au plafond (isolation laine de verre) n'ont pas le sigle indiquant qu'ils peuvent être posés sous de l'isolant (j'ignore quel IP et quelle classe)
- il y a une prise au dessus du lavabo, je pense sans transfo de séparation
- les gaines ne rentrent pas dans la boite de dérivation; aucun câble qui en sort n'est identifié;


est-ce que ce sont des détails sans réelle importance et je m'inquiète pour rien, ou bien y-a-t-il de réels problèmes dans cette installation qui nécessitent un retour de l'électricien ... ?

merci d'avance pour votre aide !
Invité

Re: un seul réseau pour tous les équipements ?

Message par Invité »

Bonjour,

Je vais tenter de répondre à tes questions:

Premièrement, la salle de bain est la pièce qui possède le plus de règlementations vis à vis de la norme NF C 15-100 (c'est LA norme à laquelle il faut se référer pour toute installation électrique)

"il y a une prise électrique à un mètre de l'axe de la douche (douche à l'italienne), à 20 cm du sol, ça me fait un peu peur !"


Effectivement, il faut se référer aux "Volumes dans la salle de bain". Cette prise ne doit pas se situer si près de la douche: Il faut respecter dans ton cas, pour faire simple, une distance de 1.80m à partir du pommeau de douche (en fait, tu dois être dans le volume 3 de la pièce). Cette distance est discutable, car il faut voir l'agencement de ta douche, et la situation de la prise par rapport à cet agencement.

"la prise de la machine à laver est juste en dessous de l'alimentation en eau et de l'évacuation. En cas de fuite ou de refoulement, c'est pas risqué ?"


Plus que risqué en effet. Il faut en plus vérifier la protection a niveau du tableau électrique (prise spécifique protégée par un disjoncteur 20A et un interrupteur différentiel 30 mAde type A).

"l'éclairage qui va être installé au dessus du lavabo (2 mètres de l'axe de la douche) est en IP20, classe 1"

A priori, tu es dans le volume 3. Encore une fois, le plan de la salle de bain confirmera les volumes. IP=21 IK=02

les spots 12V au plafond (isolation laine de verre) n'ont pas le sigle indiquant qu'ils peuvent être posés sous de l'isolant (j'ignore quel IP et quelle classe)

Il faut regarder sur le transformateur des spots, pour voir le type d'alimentation (appareil de classe 2 obligatoire) Le marquage des luminaires selon la nature de ton plafond doit être un Triangle pointe vers le bas, avec un F à l'intérieur, et une sorte d'assiette renversée sur le triangle (désolé pour la description :-D )

" il y a une prise au dessus du lavabo, je pense sans transfo de séparation"

Il faut une prise dite "rasoir" avec transformateur (Neutre isolé, pas de retour possible à la terre)

"les gaines ne rentrent pas dans la boite de dérivation; aucun câble qui en sort n'est identifié"


Je dirai juste que le travaille n'a pas été fait proprement


"est-ce que ce sont des détails sans réelle importance et je m'inquiète pour rien, ou bien y-a-t-il de réels problèmes dans cette installation qui nécessitent un retour de l'électricien ... ?" "L'électricien a trouvé un emplacement libre sur un tableau secondaire (différentiel 30 mA, qui sert à l'éclairage de cette cave et à la chaudière gaz) qui se trouve dans une cave dont le mur est mitoyen à celui de la nouvelle sdb, et s'est branché là : toute l'alimentation de la salle de bain (éclairage 12V, prises, prise machine à laver, radiateur 2000W, broyeur, pompe de relevage) est donc sur un seul réseau - un seul disjoncteur. Cela me semble étrange, confirmez-vous ?"

Effectivement, l'électricien ne s'est pas foulé, et n'a pas respecté les préconisations de la NF C 15-100. Si tu ne l'as pas payé, tu es en droit de demandé un travail plus soigné et respectueux des normes!

Je reste à ta disposition si tu souhaites rentrer plus dans les détails.

Bonne journée
Invité

Re: un seul réseau pour tous les équipements ?

Message par Invité »

Merci mille fois pour ta réponse,

j'ai finalement vu l'électricien aujourd'hui (malheureusement avant de lire ta réponse !) qui va donc partiellement reprendre ses travaux : mise en sécurité de la prise proche de la douche et de celle du lavabo, mise en place d'un tableau, séparation des circuits, le luminaire lavabo va être replacé...

par contre j'ai oublié de parler des spots sans "assiette retournée sur le triangle" ;-) ... est-ce que ça craint vraiment de laisser ça ?

il m'a dit qu'il n'avait pas fait de liaison équipotentielle, parce que cela n'était pas nécessaire puisqu'il n'y a pas d'huisserie métallique et que les alimentations en eau ne sont pas métalliques non plus.Il m'aurait pas un peu enfumé sur ce coup là ? il faudrait quand même pas relier le séche-serviettes-radiateur (électrique) ? le wc ? le lavabo ? le broyeur ? le ferraillage de la dalle ? c'est pas un peu tard pour ça alors qu'on en est à la peinture ?

d'autre part, je ne vois nulle part le transfo des spots, j'imagine qu'il est quelque part derrière le placo. Il n'aurait pas fallu le laisser accessible ?

bonne nuit à toi et à tous!
Invité

Re: un seul réseau pour tous les équipements ?

Message par Invité »

Bonjour

POur ce qui est de la LEP il a tout a fait raison ;-) Pas d'huisseries métalliques, liaisons eau chaude et froide isolantes = pas de terre.
Le séche serviéttes idem (classe 2) a controler quand méme que la terre soit bien présente sur les PC et points lumineux
A+
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 8 invités