Tableau électrique dans WC dans logement ancien ?

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

Tableau électrique dans WC dans logement ancien ?

Message par Invité »

Bonjour,

Dans une vieille maison individuelle d'habitation je veux refaire le tableau électrique. Il est dans les WC et ça serait assez compliqué de le transférer. Par contre le compteur EDF et le disjoncteur EDF sont ailleurs.

Je n'aurais pas à passer le consuel, je refais le tableau avec disjoncteurs diff et disjoncteurs bipolaires pour améliorer la sécurité (il est en mauvais état, sans disjoncteurs diff, avec des fusibles monopolaires)

1) Est-il interdit de laisser un tableau dans les WC dans logement ancien ? D'après ce que j'ai lu ça ne semble pas le cas pour le tableau, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris.
Cela parait-il risqué ?

2) A quelle distance minimale doit être le tableau, de la cuvette des WC et de la chasse d'eau ?

Merci d'avance
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3519
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau électrique dans WC dans logement ancien ?

Message par Carminas »

Bonsoir

1/ Non pas d'interdiction stricte même en neuf du moment qu'il n'y a pas le compteur et le disjoncteur EDF.

2/ Pas de distance réglementaire vis à vis des WC.
La norme dit juste pas au dessus d'un point d'eau.

@+
Carminas
Invité

Re: Tableau électrique dans WC dans logement ancien ?

Message par Invité »

merci beaucoup, j'ai laissé le tableau dans WC